风冷模块机组的设计、选型与安装
暖通学院
2019年09月30日 16:16:02
来自于中央空调
只看楼主

来源:暖通南社 版权归原作者所有 风冷模块机组的原理与结构 风冷模块机组的主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。

来源:暖通南社

版权归原作者所有

风冷模块机组的原理与结构

风冷模块机组的主要特点

1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。

2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。

3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。

4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。

机组工作原理

制冷模式

3232.png

制冷模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却降温。

制热模式

555.png 

制热模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被加热升温。

机组一般结构及配置特点

88.png



机组设计安装及应用

设备选型(估算)

通常根据制冷负荷估算:房间制冷量=单位负荷指标×房间面积

根据计算负荷、进出水温度、环境温度等值查选样本选择能满足条件的机型!(条件需要重点考虑)

水系统形式及对比

水系统形式一般有:同程式、异程式、混合式。

同程式连接示意图

异程式连接示意图

混合式连接示意图

所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。暖通南社在推送的课件中多次提到。

Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)

△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长。

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

水流量计算

1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量:

L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]×(1.15~1.2)

2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163

3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。



-1 -3 -5 -7 -10 -13 -15
乙二醇的重量百分比% 4.6 12.2 16 19 23 27.4 31.2


安装方式与安装空间

安装空间

免费打赏
liupoquan
2019年10月01日 17:28:13
4楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
cof1569957478811
2019年10月02日 03:19:02
5楼

学习了

回复
天涯居士
2019年10月03日 17:47:26
6楼

风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。

回复
丹丹妹
2019年10月03日 21:31:45
7楼

同程式和异程式的连接示意图怎么是一模一样的呢?

回复
老有所为
2019年10月04日 09:13:57
8楼

谢谢分享。

回复
大小主宰
2019年10月08日 09:08:58
9楼

感谢分享,谢谢楼主、辛苦啦

回复
帅气的多多@
2019年12月12日 23:41:18
10楼

同程式和异程式我怎么没看出有什么区别,好像图示原理一样得吧


回复

相关推荐

APP内打开