一、风冷模块机组的原理与结构 风冷模块机组的主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
一、风冷模块机组的原理与结构
风冷模块机组的主要特点
1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。
2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。
3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。
4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。
1.机组工作原理
(1)制冷模式
制冷模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在风侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入水侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制冷循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被冷却降温。
(2)制热模式
制热模式:压缩机排出的制冷剂高温气体在水侧换热器中冷凝成液体,经节流装置节流降压,进入风侧换热器,吸收热量蒸发后回到压缩机,完成一个制热循环;同时,从室内来的空调用水经过水侧换热器后被加热升温。
2.机组一般结构及配置特点
3.几种换热器比较
二、机组设计安装及应用
1.设备选型(估算)
通常根据制冷负荷估算:房间制冷量=单位负荷指标×房间面积
根据计算负荷、进出水温度、环境温度等值查选样本选择能满足条件的机型!(条件需要重点考虑)
2.水系统形式及对比
水系统形式一般有:同程式、异程式、混合式。
2.水泵的选择与水系统配件
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。
水泵扬程简易估算法:
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长。
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
水流量计算
(1)冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量:
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]×(1.15~1.2)
(2)冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃×1.163
(3)冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。
水系统配件
3.安装方式与安装空间
(1)安装方式及优缺点
4.热回收模块水管路安装示意图
三、热回收模块水管路安装示意图
1.热回收概念
如下图,在lgP-H图中
2点到5点的过程为整个冷凝过程
2点到3点是制冷剂的过热段显热放热过程
3点到4点是制冷剂的潜热放热过程
4点到5点是制冷剂的过冷段显热放热过程
部分热回收指部分利用制冷剂的冷凝热加热生活用水,水温高于冷凝温度(上图2—3过程);
全部热回收指制冷剂过热蒸气冷却、冷凝和过冷,冷凝热全部回收加热生活用水,水温低于冷凝温度(上图2—5过程)。
部分热回收:只利用压缩机出口蒸汽显热,蒸汽显热一般占全部冷凝热的15﹪左右,其它的冷凝热在冷凝器中被风机带走;
全热回收:利用全部的冷凝热。
全热回收与部分热回收比较
2.机组热回收内部结构与特点
3.机组热回收内部结构与特点
风冷热泵全热回收—制冷
此时与普通风冷冷水机组一样使用,提供空调用冷冻水。制冷剂直接流入风冷冷凝器冷凝。
风冷热泵全热回收—制冷+热回收
高温高压的制冷剂直接从压缩机至热回收器,机组在提供7℃冻水的同时又提供55℃生活热水。COP极高,最节能。
风冷热泵全热回收置—空调制热
此时与普通风冷热泵机组一样使用,提供空调用热水。制冷剂直接流入水侧换热器,从空气中吸取热量。
风冷热泵全热回收—热泵热水器
机组制冷剂经压缩机直接流入热回收器。可提供生活用55℃热水,机组从空气中吸取热量。(空气源热泵)。
来源:冷暖在线