空调电气系统的构成:电控箱的防护等级:电控柜的防护等级:如:IP54第一个数字代表接触保护和外来物保护,5级为防护灰尘 ;第二个数子代表防水保护,4级为防止飞溅的水侵入。可百度,防护等级说明。电控箱的内部元件:控制组件部分:控制器、手操器(标准放于电控箱内)中间继电器、接线端子等;启动组件部分:接触器、热过载继电器、变频器、软启动器等;电源进线部分;注意:招标书中经常会出现的【低压电气元件】,低压电气元件严格来说只包括启动组件,控制器等严格来说并不属于此范畴,甲方要求的品牌也约束不了这些元件。
空调电气系统的构成:
电控箱的防护等级:
电控柜的防护等级:如:IP54
第一个数字代表接触保护和外来物保护,5级为防护灰尘 ;
第二个数子代表防水保护,4级为防止飞溅的水侵入。
可百度,防护等级说明。
电控箱的内部元件:
控制组件部分:控制器、手操器(标准放于电控箱内)中间继电器、接线端子等;
启动组件部分:接触器、热过载继电器、变频器、软启动器等;
电源进线部分;
注意:招标书中经常会出现的【低压电气元件】,低压电气元件严格来说只包括启动组件,控制器等严格来说并不属于此范畴,甲方要求的品牌也约束不了这些元件。
配电系统—动力、来源:
一、电源电制:电源电制:380V/3P/50HZ;
二、进线方式:
三相五线制:A/B/C三相火线+1相零线(N)+1相地线(PE)。
电缆进线位置:电控箱的后面板最右侧进线。
三、启动方式:直接启动。
特点:启动电流大。
判断电机是否可采用直接启动?主要是看当地的电源总容量能否承受得了电机的启动电流。一般民用项目经验上15KW以下的电机可以采用直接启动,电机再大就需要采用降压启动或其他软启动。
四、配电容量
输入功率:电机消耗的电功率。
P=1.732×U×I×cosφ(P:功率,U:电压,I:电流cosφ:功率因数)。
电机的额定功率:电机在额定电压,额定负载下运行时的轴输出机械功率。
P出=P入×η=1.732×U×I×cosφ×η(η为电机的效率)。
机组的额定功率:机组在标准工况下(7℃/12℃)测定的输出功率。
启动电流:电机启动时达到的电流,启动电流的大小与启动方式有关,直接启动的启动电流一般为额定电流的6~8倍。
堵转电流:电机出现堵转时的电流。直接启动时,启动电流=堵转电流。
配电容量:需要提供机组的总输入功率(配电功率),此数值为配电的最小参考容量。
机组进线电缆:
电缆型号示例:YJV(3*10+2*6),YJV/YJY代表交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚烯烃)护套,L表示铝芯,省略的代表铜芯电缆。即为:由3根10m㎡的主线和2根6m㎡的中性线组成的5芯YJV型的铜芯电缆。
注意:在对用户提供配电容量或提供机组电缆时请一定咨询厂商,而不能用产品样本参数来提供!
型号 | YJV/YJLV/YJY/YJLY | |||||||||||
额定电压(KV) | 0.6/1 | 12/20 | ||||||||||
敷设方式 | 明敷 | |||||||||||
导体工作温度 | 90℃ | |||||||||||
环境温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | ||||||
标称截面(mm2) | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 |
1.5 | 24 | - | 23 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 32 | 24 | 30 | 23 | 29 | 22 | - | - | - | - | - | - |
4 | 43 | 33 | 41 | 31 | 39 | 30 | - | - | - | - | - | - |
电缆载流量(表格数据来自华北标办92DQ1:1-64)
机组控制系统:
一、微电脑控制器:
工作电源:AC220V,50HZ;
工作环境:温度-10℃~60℃;湿度最大90%无凝露。
机组标准控制和保护功能:
排气压力过高:(无数值,开关式),压力开关2.5MPa;
吸气压力过低:(无数值,开关式),压力开关0.2MPa;
出水温度过高(热泵型)/过低保护:过高53℃/过低4℃;
排气温度过高保护:(无数值,开关式),排温开关125℃
盘管温度过低保护:(无数值,开关式),温控开关0℃保护,2℃复位断水保护;
压缩机过载保护;风机过载保护;
电源错相、缺项、相不平衡;---通过什么实现的呢?
欠电压、过电压保护 ;----通过什么实现的呢?
防频繁启动保护:3分钟延时;
启动延时保护:压缩机启动应至少运行3分钟,但故障保护需要停机时除外。
机组标准控制和保护功能:
断电保护;传感器故障保护;断电记忆功能;外部连锁;远程开关机;冷(热)水回水温度设定;
机组标准显示功能:
环境温度;出水温度;回水温度;各盘管温度;
系统进水温度、系统出水温度(仅主模块配置);
水流开关状态;
可选控制功能:
水泵连锁;--标配
电辅加热器连锁;
本地运行指示、本地报警指示、本地电源指示(指示灯方式);
远程运行状态输出、远程报警输出;
界面单置:手操器单独置于室内,不同的控制器通讯距离不同;主子机联网控制;
以卡乐手操器为例:
卡乐手操器:
液晶,绿色背光,中/英文,尺寸:156*82;
通讯线:八芯电话线;
通讯线长度:1.5米(标准),30米…;
手操器可显示操作功能:
(1)运行管理:
机组运行设定:温度设定、制冷/制热模式选择、背光/无背光选择;
设置系统日期、时间;
定时开关机设定:用户可以选择 每天或工作日的设定方式。
(2)状态查询:
运行状态及检测温度查询;
故障状态查询;
故障记录查询;
(3)系统参数及制造商参数设定:需要密码进入。
检测元件:
开关类:状态反馈;
如:高压开关、低压开关、保护开关--什么开关?水流开关等;
传感器类:参数测量;
如:温度、压力、流量、湿度、风速、CO2浓度等传感器。
控制机理:
开关机控制逻辑:停机逻辑与开机相反。
制冷:T总进≥TA+⊿T开机;T总进≤TA-⊿T停机。
制热:T总进≤TB-⊿T开机;T总进≥TB+⊿T停机。