简述风冷模块机组的电控与群控
胡然
胡然 Lv.4
2017年08月14日 16:05:22
来自于制冷技术
只看楼主

空调电气系统的构成:电控箱的防护等级:电控柜的防护等级:如:IP54第一个数字代表接触保护和外来物保护,5级为防护灰尘 ;第二个数子代表防水保护,4级为防止飞溅的水侵入。可百度,防护等级说明。电控箱的内部元件:控制组件部分:控制器、手操器(标准放于电控箱内)中间继电器、接线端子等;启动组件部分:接触器、热过载继电器、变频器、软启动器等;电源进线部分;注意:招标书中经常会出现的【低压电气元件】,低压电气元件严格来说只包括启动组件,控制器等严格来说并不属于此范畴,甲方要求的品牌也约束不了这些元件。

空调电气系统的构成:

电控箱的防护等级:

电控柜的防护等级:如:IP54

第一个数字代表接触保护和外来物保护,5级为防护灰尘 ;

第二个数子代表防水保护,4级为防止飞溅的水侵入。

可百度,防护等级说明。

电控箱的内部元件:

控制组件部分:控制器、手操器(标准放于电控箱内)中间继电器、接线端子等;

启动组件部分:接触器、热过载继电器、变频器、软启动器等;

电源进线部分;

注意:招标书中经常会出现的【低压电气元件】,低压电气元件严格来说只包括启动组件,控制器等严格来说并不属于此范畴,甲方要求的品牌也约束不了这些元件。

配电系统—动力、来源:

一、电源电制:电源电制:380V/3P/50HZ;

二、进线方式:

三相五线制:A/B/C三相火线+1相零线(N)+1相地线(PE)。

电缆进线位置:电控箱的后面板最右侧进线。

三、启动方式:直接启动。

特点:启动电流大。

判断电机是否可采用直接启动?主要是看当地的电源总容量能否承受得了电机的启动电流。一般民用项目经验上15KW以下的电机可以采用直接启动,电机再大就需要采用降压启动或其他软启动。

四、配电容量

输入功率:电机消耗的电功率。

P=1.732×U×I×cosφ(P:功率,U:电压,I:电流cosφ:功率因数)。

电机的额定功率:电机在额定电压,额定负载下运行时的轴输出机械功率。

P出=P入×η=1.732×U×I×cosφ×η(η为电机的效率)。

机组的额定功率:机组在标准工况下(7℃/12℃)测定的输出功率。

启动电流:电机启动时达到的电流,启动电流的大小与启动方式有关,直接启动的启动电流一般为额定电流的6~8倍。

堵转电流:电机出现堵转时的电流。直接启动时,启动电流=堵转电流。

配电容量:需要提供机组的总输入功率(配电功率),此数值为配电的最小参考容量。

机组进线电缆:

电缆型号示例:YJV(3*10+2*6),YJV/YJY代表交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯(聚烯烃)护套,L表示铝芯,省略的代表铜芯电缆。即为:由3根10m㎡的主线和2根6m㎡的中性线组成的5芯YJV型的铜芯电缆。

注意:在对用户提供配电容量或提供机组电缆时请一定咨询厂商,而不能用产品样本参数来提供!











型号 YJV/YJLV/YJY/YJLY










额定电压(KV) 0.6/1 12/20









敷设方式 明敷










导体工作温度 90℃










环境温度(℃) 30 35 40 30 35 40





标称截面(mm2) 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 24 23 - 22 - - - - - - -
2.5 32 24 30 23 29 22 - - - - - -
4 43 33 41 31 39 30 - - - - - -

电缆载流量(表格数据来自华北标办92DQ1:1-64)

机组控制系统:

一、微电脑控制器:

工作电源:AC220V,50HZ;

工作环境:温度-10℃~60℃;湿度最大90%无凝露。

机组标准控制和保护功能:

排气压力过高:(无数值,开关式),压力开关2.5MPa;

吸气压力过低:(无数值,开关式),压力开关0.2MPa;

出水温度过高(热泵型)/过低保护:过高53℃/过低4℃;

排气温度过高保护:(无数值,开关式),排温开关125℃

盘管温度过低保护:(无数值,开关式),温控开关0℃保护,2℃复位断水保护;

压缩机过载保护;风机过载保护;

电源错相、缺项、相不平衡;---通过什么实现的呢?

欠电压、过电压保护 ;----通过什么实现的呢?

防频繁启动保护:3分钟延时;

启动延时保护:压缩机启动应至少运行3分钟,但故障保护需要停机时除外。

机组标准控制和保护功能:

断电保护;传感器故障保护;断电记忆功能;外部连锁;远程开关机;冷(热)水回水温度设定;

机组标准显示功能:

环境温度;出水温度;回水温度;各盘管温度;

系统进水温度、系统出水温度(仅主模块配置);

水流开关状态;

可选控制功能:

水泵连锁;--标配

电辅加热器连锁;

本地运行指示、本地报警指示、本地电源指示(指示灯方式);

远程运行状态输出、远程报警输出;

界面单置:手操器单独置于室内,不同的控制器通讯距离不同;主子机联网控制;

以卡乐手操器为例:

卡乐手操器:

液晶,绿色背光,中/英文,尺寸:156*82;

通讯线:八芯电话线;

通讯线长度:1.5米(标准),30米…;

手操器可显示操作功能:

(1)运行管理:

机组运行设定:温度设定、制冷/制热模式选择、背光/无背光选择;

设置系统日期、时间;

定时开关机设定:用户可以选择 每天或工作日的设定方式。

(2)状态查询:

运行状态及检测温度查询;

故障状态查询;

故障记录查询;

(3)系统参数及制造商参数设定:需要密码进入。

检测元件:

开关类:状态反馈;

如:高压开关、低压开关、保护开关--什么开关?水流开关等;

传感器类:参数测量;

如:温度、压力、流量、湿度、风速、CO2浓度等传感器。

控制机理:

开关机控制逻辑:停机逻辑与开机相反。

制冷:T总进≥TA+⊿T开机;T总进≤TA-⊿T停机。

制热:T总进≤TB-⊿T开机;T总进≥TB+⊿T停机。

免费打赏