一台风冷模块机组,双12匹压缩机,热力膨胀阀节流,R22冷媒,制冷运行时,环境温度35度,进出温度12/7度,低压3.7公斤,高压18公斤。刚开始以为氟少,加了点氟,没什么效果。调节膨胀阀开度也不管用,低压就是上不去。排气温度还可以,不算高80多度。求高人指点!
一台风冷模块机组,双12匹压缩机,热力膨胀阀节流,R22冷媒,制冷运行时,环境温度35度,进出温度12/7度,低压3.7公斤,高压18公斤。刚开始以为氟少,加了点氟,没什么效果。调节膨胀阀开度也不管用,低压就是上不去。排气温度还可以,不算高80多度。求高人指点!
2楼
这机器正常呀;P
回复
3楼
低压3.7公斤还正常,正常情况下应该4.2左右,现在能力差好多。
回复
4楼
按照现在的低压压力,蒸发温度也就在-1.7度左右,按说应该在2度蒸发才正常。
回复
5楼
3.7应该是没问题啊,楼主的蒸发温度是查的什么软件
回复
6楼
低压3.7公斤还没问题,我是在实验室测试的数据,标准制冷工况,进水温度12/7度,低压应该在4.2公斤左右才对,现在跑到3.7公斤,机组是没故障,但机组能力小很多,只有设计值得82%。
回复
7楼
水流量多少?
回复
8楼
是不是水流不足,或者蒸发器结垢
回复
9楼
低压压力在正常范围内,应该是水流量偏小。
回复
10楼
新机器,不可能存在蒸发器结垢,水流量也不小,按照国际来的,进出水温度12/7度。
回复
11楼
水流量大约9.4方每小时,本机组为60风冷模块机组。
回复