为什么高低压柜用母排连接?用电缆可以吗?
cj729014946
2013年07月08日 10:41:52
只看楼主

为什么高低压柜用母排连接? 用电缆可以吗?

为什么高低压柜用母排连接? 用电缆可以吗?

wuchuan08
2013年07月14日 14:25:48
12楼
谢谢了 学习了
回复
feixiangdeechi
2013年07月14日 16:28:57
13楼
谢谢 学习了
回复
zb524462214
2013年07月14日 17:09:27
14楼
路过 学习了
回复
zcyzdqk
2013年07月14日 17:51:32
15楼
我个人还是认为用母排方便,还节约费用
回复
mr_chen188
2013年12月28日 22:34:01
16楼
:):):):):):)
回复
engineershao
2013年12月30日 09:17:08
17楼
技术上来说,电缆也是可以的。但实际上,得考虑造价以及施工方便的问题。
回复
tanghaibo01
2014年01月06日 16:03:44
18楼
无论成本还是施工,母排都比电缆合适,除非距离太远。
回复
statcom
2014年01月06日 20:15:19
19楼

学习学习学习学习学习
回复
jzh860122
2014年02月27日 21:00:17
20楼
额定电流较小的可以 额定电流 较大的最好用铜排 额定电流大的并联电缆数量太多 麻烦占空间大
回复
hanzhg54
2014年02月27日 22:46:06
21楼
为什么要用电缆?
回复

相关推荐

APP内打开