10kv三相感应电动机1500kw水电阻启动用于驱动破碎机
latahuangdi
2013年07月08日 09:03:16
只看楼主

本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-8 10:45 编辑 如题,该电机直接接入10kv电网(10kv电网由变电所的一台油浸式变压器33/11kv 13MVA供电),在生产破碎过程中会产生3-4倍冲击电流,它对10kv电网上其他回路和33kv的电网有没有影响,要做一个计算,不知道如何计算,该计算主要是看看是否需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电。之前都是学的弱电,对这个不懂,希望各位大神悉心指点,小弟受教了。

本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-8 10:45 编辑

如题,该电机直接接入10kv电网(10kv电网由变电所的一台油浸式变压器33/11kv 13MVA供电),在生产破碎过程中会产生3-4倍冲击电流,它对10kv电网上其他回路和33kv的电网有没有影响,要做一个计算,不知道如何计算,该计算主要是看看是否需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电。之前都是学的弱电,对这个不懂,希望各位大神悉心指点,小弟受教了。
latahuangdi
2013年07月11日 14:08:03
12楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 16:25 计算上一级变电所的母线电压(就是本变电所的母线电压差不多)需要上级变电所“母线上的阻抗”数据,显然 …我要算的是13MVA主变的二次侧(11kv)的压降,也不可以?
回复
latahuangdi
2013年07月11日 14:09:39
13楼
wm6318 发表于 2013-7-10 09:33 根据手册上计算电机启动时候母线压降,不得低于0.85即可貌似这个手册上就规定您所说的这条,没有提到该如何计算啊,请教计算方法
回复
latahuangdi
2013年07月11日 14:10:05
14楼
wm6318 发表于 2013-7-10 09:33 根据手册上计算电机启动时候母线压降,不得低于0.85即可貌似这个手册上就规定您所说的这条,没有提到该如何计算啊,请教计算方法
回复
lingxuct
2013年07月11日 16:29:00
15楼
latahuangdi 发表于 2013-7-11 14:10 貌似这个手册上就规定您所说的这条,没有提到该如何计算啊,请教计算方法13MVA主变,按多少负荷下启动这1500KW电机?主变的阻抗电压%是多少?如果主变的阻抗电压%是10%,且没什么负荷,那么,主变的阻抗X电机启动电流=电压降!这个电压降有没有到15%的标称电压?我想不会的。因为10KV的15%是1500V,电机的额定电流约106A,最大起动电流只有742A,变压器阻抗会到1500/742=2.022Ω?
回复
lingxuct
2013年07月11日 16:50:57
16楼
latahuangdi 发表于 2013-7-11 14:10 貌似这个手册上就规定您所说的这条,没有提到该如何计算啊,请教计算方法13MVA主变,按多少负荷下启动这1500KW电机?主变的阻抗电压%是多少?如果主变的阻抗电压%是10%,且没什么负荷,那么,主变的阻抗X电机启动电流=电压降!这个电压降有没有到15%的标称电压?我想不会的。因为10KV的15%是1500V,电机的额定电流约106A,最大起动电流只有742A,变压器阻抗会到1500/742=2.022Ω?主变的阻抗电压按10%计算,且其本身有10%的升压(二次10KV系统的输出为11KV)主变11KV侧的额定电流为13000/11/1.732=682.3A最大短路电流为682.3/10%=6823A变压器阻抗Z=11/6.823=1.6Ω1500KW电机启动时在主变上产生的压降ΔU=Iq*Z=742×1.6=1200V 10KV系统电压降到8500V可达2500V,计算为9800V,远高于8500V。
回复
latahuangdi
2013年07月15日 09:33:00
17楼
本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-15 11:09 编辑 lingxuct 发表于 2013-7-11 16:50 13MVA主变,按多少负荷下启动这1500KW电机?主变的阻抗电压%是多少?如果主变的阻抗电压%是10%,且没 …非常感谢版主,如此详细的解答。由于电机使用水电阻启动,故启动时候的启动电流为额定电流的1.5-2倍,此时造成的压降我想是没什么问题的。破碎机在运行过程中,会出现卡料的情况,电机会出现瞬时的堵转,此时电流会达到额定电流的3-4倍(这是从现有电机的运行数据中知道的)。破碎机运行过程中电流超过4倍的话,电机配有综合保护器,过流的话断路器自然会跳闸起到保护作用,但此时的母线电压降(即主变二次侧)肯定大幅下降,如果此时也根据版主的依启动时的计算来看,那么,破碎机运行过程中出现卡料情况产生4倍甚至7倍的堵转电流时也是不会影响到10kv母线下其余回路用电负荷,使其低压过流跳闸。以上是我对此问题的理解,不知道可有理解错了?再次感谢版主热心的答疑解惑:)
回复
lingxuct
2013年07月15日 10:07:22
18楼
朋友可以利用我计算中的主变数据进行核算,3~4倍额定电流对电机绕组是有影响的,在保护上需要考虑的,主要的保护只能设定在过流保护的时限上,就是过流的定值肯定小于电机额定电流的4倍,但时限大小从起动时间相比,要大一点,但也可以设置第二个过流保护(针对冲击电流),起动时不投用,运行中投用,目的是保护电机的堵转(时间不让太长),这点从保护电机定子绕组考虑,按绕组的温升规律来保护电机。
回复
latahuangdi
2013年07月15日 11:19:24
19楼
lingxuct 发表于 2013-7-15 10:07 朋友可以利用我计算中的主变数据进行核算,3~4倍额定电流对电机绕组是有影响的,在保护上需要考虑的,主要的 …版主您好,电机的保护这方面是没有问题的,我怕的是10kv母线压降太大以至于影响到母线下下其余回路,使其低压过流以至断路器跳脱,这会影响到整个生产线的正常运行。也就是说和这台主碎机马达并联的其他回路在生产过程中是不能停电的。不知道这种情况,是否还可以使用您的依启动电流进行的计算来看来计算?
回复
lingxuct
2013年07月15日 13:32:19
20楼
一样的计算方法,接电源的变电所母线上电压,就是变压器因负荷电流而产生的压降。
回复
hzhsj
2013年07月15日 15:11:32
22楼
1、10KV/1500KW三相感应异步电动机的额定电流只有几十安培,在13MVA系统中属小电流,不足挂齿;
2、因为有水电阻启动(估计是作调速用),启动电流也是可控的,不一定会产生3-4倍冲击电流;
3、不“需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电”,需要做的是短路校核计算;
4、这样一个重大项目,竟然交给一位“之前都是学的弱电,对这个不懂”的小弟去做,实在有点太不负责了。
回复

相关推荐

APP内打开