10kv三相感应电动机1500kw水电阻启动用于驱动破碎机
latahuangdi
2013年07月08日 09:03:16
只看楼主

本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-8 10:45 编辑 如题,该电机直接接入10kv电网(10kv电网由变电所的一台油浸式变压器33/11kv 13MVA供电),在生产破碎过程中会产生3-4倍冲击电流,它对10kv电网上其他回路和33kv的电网有没有影响,要做一个计算,不知道如何计算,该计算主要是看看是否需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电。之前都是学的弱电,对这个不懂,希望各位大神悉心指点,小弟受教了。

本帖最后由 latahuangdi 于 2013-7-8 10:45 编辑

如题,该电机直接接入10kv电网(10kv电网由变电所的一台油浸式变压器33/11kv 13MVA供电),在生产破碎过程中会产生3-4倍冲击电流,它对10kv电网上其他回路和33kv的电网有没有影响,要做一个计算,不知道如何计算,该计算主要是看看是否需要给该电机在10kv之上的33kv电网处再加一台变压器专门供电。之前都是学的弱电,对这个不懂,希望各位大神悉心指点,小弟受教了。
latahuangdi
2013年07月10日 07:58:26
2楼
怎么没有人?还在等待各位帮忙指点下啊
回复
lingxuct
2013年07月10日 09:28:04
3楼
13MVA主变下现在有多少负荷?

有“再加一台变压器专门供电”的条件?
回复
lingxuct
2013年07月10日 09:29:30
4楼
“破碎过程中会产生3-4倍冲击电流”的话出自什么地方?

1倍的电流是多少?
回复
wm6318
2013年07月10日 09:33:33
5楼
根据手册上计算电机启动时候母线压降,不得低于0.85即可
回复
latahuangdi
2013年07月10日 16:03:18
6楼
wm6318 发表于 2013-7-10 09:33 根据手册上计算电机启动时候母线压降,不得低于0.85即可弱弱地问一句,是什么手册?
回复
latahuangdi
2013年07月10日 16:03:57
7楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 09:29 “破碎过程中会产生3-4倍冲击电流”的话出自什么地方?1倍的电流是多少?1倍就是就是额定电流啊
回复
latahuangdi
2013年07月10日 16:08:04
8楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 09:28 13MVA主变下现在有多少负荷?有“再加一台变压器专门供电”的条件?9500Kw的装机容量,实际运行负荷不知道,条件有啊,计算就是看看它对母线电压影响多大啊该怎么就算啊
回复
lingxuct
2013年07月10日 16:21:29
9楼
latahuangdi 发表于 2013-7-10 16:03 1倍就是就是额定电流啊不会吧?如果这台破碎机在工作时的冲击电流有1500KW电机额定电流的3~4倍,只能说电机功率配小了!
回复
lingxuct
2013年07月10日 16:25:09
10楼
latahuangdi 发表于 2013-7-10 16:08 9500Kw的装机容量,实际运行负荷不知道,条件有啊,计算就是看看它对母线电压影响多大啊该怎么就算啊计算上一级变电所的母线电压(就是本变电所的母线电压差不多)需要上级变电所“母线上的阻抗”数据,显然楼主不可能有这方面的数据(这个数据在电力部门的主管工程师处),就无法计算了。有增装一台主变的条件,就顺水推舟吧,好多为电压而计算的事就没了。
回复
latahuangdi
2013年07月11日 14:02:44
11楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 16:21 不会吧?如果这台破碎机在工作时的冲击电流有1500KW电机额定电流的3~4倍,只能说电机功率配小了!怎么说?怎么看出来配小了
回复

相关推荐

APP内打开