通过办公楼的面积和功率密度计算,得出普通照明是70KW,那应急照明是多少呢,能从什么资料上查到不?

通过办公楼的面积和功率密度计算,得出普通照明是70KW,那应急照明是多少呢,能从什么资料上查到不?
免费打赏
a_kind_person
2013年07月05日 15:46:40
2楼
这个项目,还在扩初阶段,但画施工图给的时间很短,所以我提前做好施工图的负荷统计和计算等,请不要告诉我等施工图阶段布置应急灯具后,然后再统计灯具,再得出应急照明功率,请教下各位师傅
回复
jylazlx
2013年07月06日 23:26:44
3楼
普通照明灯具选型不一样功率也会不一样的
回复
开心老爸
2013年07月07日 08:30:30
4楼
应急照明你可以分场所来判断
1.设备用房.100%照明作为应急照明
2.其它场所25%
估算一下就可以了
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月07日 14:24:38
5楼
办公楼应该只有疏散照明,基本可以忽略,不超过5kW
回复
a_kind_person
2013年07月08日 16:07:03
6楼
谢谢大家,谢谢
回复
fengdehaizitumu
2013年07月11日 08:56:31
7楼
单个猫眼功率很小的,按10w预留就是了