消防水池的计算是否正确
惊鸿瞥
惊鸿瞥 Lv.3
2013年07月05日 10:46:39
只看楼主

求水哥水姐指点迷津、、、急多层商住楼。建筑高度22m、、消防水池只计算喷淋的量、室内外消火栓水量由市政供给可以吗(室内消火栓直接连在市政管网上)

求水哥水姐指点迷津、、、急
多层商住楼。建筑高度22m、、消防水池只计算喷淋的量、室内外消火栓水量由市政供给可以吗(室内消火栓直接连在市政管网上)
免费打赏
huangzhimin
2013年07月05日 14:02:36
2楼
有关消防水池设计可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)以下强制性条文规定:
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
回复
土木财神
2013年07月05日 17:15:47
3楼
室内的不能直接用市政的,市政的压力也就2.5~3.0公斤
回复
惊鸿瞥
2013年07月08日 10:11:17
5楼
土木财神 发表于 2013-7-5 17:15 室内的不能直接用市政的,市政的压力也就2.5~3.0公斤那我之前多层的(建筑高度都是小于24m)消火栓都直接连的市政管网、岂不是都错了?、、、
回复
土木财神
2013年07月09日 09:01:40
6楼
惊鸿瞥 发表于 2013-7-8 10:11 那我之前多层的(建筑高度都是小于24m)消火栓都直接连的市政管网、岂不是都错了?、、、也不一定都错了,自己算一下出水水头,如果市政压力足够高的话,也可以的,比如建筑物就在水厂附近
回复

相关推荐

APP内打开