小区供电,环网方式与开闭所方式如何选择?
fixer01
fixer01 Lv.4
2013年07月05日 08:01:40
只看楼主

一个建筑小区,几十万㎡,两路市电,从两个城市变电站引来。方案一,两路10KV高压线依次通过各建筑,经过环网柜,设变电所若干,两路高压线在最末端环网柜断开方案二,两路10KV高压线进开闭所(高压母线分两段,中间设联络柜),再引出若干条10KV高压电缆至小区各变电站问:哪种方案好?哪种是主流做法或各适用于什么条件下?

一个建筑小区,几十万㎡,两路市电,从两个城市变电站引来。

方案一,两路10KV高压线依次通过各建筑,经过环网柜,设变电所若干,两路高压线在最末端环网柜断开

方案二,两路10KV高压线进开闭所(高压母线分两段,中间设联络柜),再引出若干条10KV高压电缆至小区各变电站

问:哪种方案好?哪种是主流做法或各适用于什么条件下?
免费打赏
开心老爸
2013年07月14日 07:41:06
42楼
小区的供电方式是供电公司定的,设计院不能插手啊
从供电可靠性来说,放射式和环网都好,但环网整定很麻烦,操作也很麻烦
回复
hyp198488
2013年07月14日 09:28:18
43楼
第一种方案难以通过电力部门审核,第二种便于管理,进线较为安全,风险分散。
回复
ykguocn
2013年07月14日 13:56:13
44楼
做的都是第二方案
回复
k981408657
2013年07月14日 19:55:08
45楼
感觉第二种比较好吧,说不上来。新人一个呵呵:lol
回复
soledad263
2013年07月15日 08:34:21
46楼
方案一安全可靠性差,成本低。方案二相反
回复
wdmxsmmmr
2013年07月15日 09:20:34
47楼
学习了 谢谢
回复
btmsq
2013年07月15日 21:46:21
48楼
我们县城都是用的第二种方案。
回复
sky123miao
2013年07月15日 23:58:47
49楼
我们做的比较多的是第二种方案,先经过开闭所,然后去低压配电
回复
th169068
2013年07月16日 10:56:41
50楼
就两种供电方案,需进行比较,选择适合当地的实际情况。无论从可靠性,经济性,保护设置上各有优缺点,就看你的侧重点。如果你犹豫,就多请教你的前辈,或与大家探讨。当然与供电部门多沟通会有帮助的
回复
th169068
2013年07月16日 11:13:17
51楼
hanzhg54 发表于 2013-7-10 19:51 我觉得电力公司不会同意你用第一种方案,因为你的两路高压来自不同的城市变电站,一旦你小区操作失误,两个 …你讲的这种情况,即担心两路电源并列的问题,但是这个可以在控制设计中避免掉,而且可以有操作规程进行严格的管控,他这种方式供电为双侧供电环网,其最大的缺点故障时为了避免并列,需手动切换,寻找故障时要中断供电。