一个建筑小区,几十万㎡,两路市电,从两个城市变电站引来。方案一,两路10KV高压线依次通过各建筑,经过环网柜,设变电所若干,两路高压线在最末端环网柜断开方案二,两路10KV高压线进开闭所(高压母线分两段,中间设联络柜),再引出若干条10KV高压电缆至小区各变电站问:哪种方案好?哪种是主流做法或各适用于什么条件下?
一个建筑小区,几十万㎡,两路市电,从两个城市变电站引来。
方案一,两路10KV高压线依次通过各建筑,经过环网柜,设变电所若干,两路高压线在最末端环网柜断开
方案二,两路10KV高压线进开闭所(高压母线分两段,中间设联络柜),再引出若干条10KV高压电缆至小区各变电站
问:哪种方案好?哪种是主流做法或各适用于什么条件下?
32楼
学习了 谢谢分享
回复
33楼
学习了 谢谢
回复
34楼
学习学习。。。。。。。。。。。。
回复
35楼
第一种方案是标准的环网供电方式,每个供电点(枝干)都是开环点,城网供电一般是这样。
第二种方式成本高,方便供电运行管理,小区(工厂)供电方式。
回复
36楼
第一种方案,环网柜的产权一般属于供电公司,环网柜出的10KV回路可以供给很多不同的用户。
第二种方案,建10KV开闭所,开闭所是属于用户的。如果是一个小区,建议使用第二种方案。我们一般做的都是第二种。
回复
37楼
第一种方案供电部门不会同意
回复
38楼
一般都是先开闭所再环网单元吧
回复
39楼
多学习,多学习……
回复
40楼
学习学习,涨点知识
回复
41楼
感谢楼主,学习了!
回复