水泵接管变径管同心和偏心的问题
nuantong_new
2013年07月04日 11:44:46
来自于中央空调
只看楼主

GB50738-2011中10.8.5 水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶上平;10.8.6 出水管变径应采用同心变径。这是为什么呢? 规范原文如下:水泵吸入管:水泵出水管:

GB50738-2011中10.8.5 水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶上平;10.8.6 出水管变径应采用同心变径。这是为什么呢? 规范原文如下:

水泵吸入管:

水泵吸入管.jpg

水泵出水管:
水泵出水管.jpg


水泵吸入管.jpg


水泵出水管.jpg

you771020
2013年07月08日 10:40:38
2楼
哈哈!这是标准的施工规范啊!你的工程不是这样做的吗?进水口用异径偏心是不让水泵进口吸入空气。
回复
kmecec
2013年08月05日 16:55:54
3楼
水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶上平是为了防止吸入空气
回复
niumingqi
2013年08月05日 20:40:45
4楼
以前还真没注意这些
回复
jlb1998
2013年08月08日 10:53:40
5楼
进水为了少进空气,出水为了少产生空气
回复
mwx-119
2013年11月13日 22:19:52
6楼
水泵入口变径上平是为了避免气蚀吧?
回复
mpcboy2009
2013年11月14日 09:37:03
7楼
就是因为管道里面有空气,吸入管如果是同心变径,那么比吸入口高的地方会积攒空气,这样吸入的水流量就受影响了。如果是偏心变径保持上口平,那么空气没地方跑了,因为空气肯定是往上跑的。而出水的就不受影响。管道中有些地方登高上翻需要设排气阀应该也是这个道理。
回复
wode0418
2013年11月14日 16:32:49
8楼
这个是细节问题啊,值得学习
回复
mcorelone
2013年11月15日 10:03:34
9楼
mpcboy2009 发表于 2013-11-14 09:37 就是因为管道里面有空气,吸入管如果是同心变径,那么比吸入口高的地方会积攒空气,这样吸入的水流量就受影 …谢谢分享·········
回复
派大小星星
2013年11月16日 11:25:32
10楼
这个以前还真没怎么注意。学习了。
回复
楠在南方
2016年03月17日 09:07:09
11楼
回复

相关推荐

APP内打开