一个多层的条楼总建筑面积4206.02平方米,分三个单元,地下室建筑面积628.56平方米,也跟附图一样分隔成了单独的单元,这样的地下室需要上自动喷淋灭火系统么,最近审图总提出这样的问题。

一个多层的条楼总建筑面积4206.02平方米,分三个单元,地下室建筑面积628.56平方米,也跟附图一样分隔成了单独的单元,这样的地下室需要上自动喷淋灭火系统么,最近审图总提出这样的问题。

dixaishi.jpg

gzh6308
2013年07月03日 16:32:08
2楼
按建规对照
回复
君临天下
2013年07月03日 19:41:31
3楼
请问楼主:是啥建筑?没有功能都不知道。
自己对规范:
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆。
回复
w-jwei
2013年07月04日 09:02:27
4楼
首先,你地下室分成几个分区,如果一个,肯定不行,因为地下室不做喷淋的话,每个分区只能500平方米。 其次,江苏规定住宅地下室每个分区小于500平方米,可不设喷淋,浙江是如果周围没有喷淋,不论面各多大,可不做喷淋的。
第三,地下室不经常停留人,可燃物不多时,可不设喷淋。
所以一是要看工程的所在地的规定,二是做喷淋有没有条件
回复
lichangan1000
2013年07月04日 12:50:24
6楼

我来说说
地下室防火分区面积不大于500㎡,小于500不设,大于500应建筑要求而设。
回复
云飘飘
2013年07月04日 15:12:18
7楼
楼上解释正解。
回复
心平气和1118
2013年07月04日 15:30:57
8楼
按照水上的规范可以不设
回复
longziren
2013年07月04日 20:45:32
9楼
1、建筑专业错误,每个防火分区出口不应小于2个;——这条是强条。
2、地下室需不需要设喷淋和高层、多层没有多大的关系,最多是看高规和建规的区别,但高规建规都规定:地下室每个防火分区面积不能超过500平方(车库除外),超过了只能通过做喷淋来增加防火分区面积。
回复
孙大胜来了
2014年02月17日 14:24:35
10楼
回复
durreschen
2014年02月17日 19:48:17
11楼
2、地下室需不需要设喷淋和高层、多层没有多大的关系,最多是看高规和建规的区别,但高规建规都规定:地下室每个防火分区面积不能超过500平方(车库除外),超过了只能通过做喷淋来增加防火分区面积。严重同意
回复
liu8661497
2017年04月01日 08:57:11
12楼
还是根据有没有人停留,这个楼主写的比较到位了,建筑定性+当地消防局的实际要求。