机房排烟及联动咨询
jshhxf
jshhxf Lv.2
2013年07月03日 10:03:04
来自于通风排烟
只看楼主

单独一间计算机房设置七氟丙烷气体灭火,机房内单独设置柜式空调,设置新风及排烟管道直接通往室外,打算将新风及排烟管道延伸到隔壁的操作室,这样设计是否符合消防要求?在机房与隔墙上需要设置防火阀吗?机房通往室外的新风、排烟管道墙上需要设置防火阀吗?,发生火灾时如何联动相关设施?新手刚入门,请大哥们赐教,谢谢!

单独一间计算机房设置七氟丙烷气体灭火,机房内单独设置柜式空调,设置新风及排烟管道直接通往室外,打算将新风及排烟管道延伸到隔壁的操作室,这样设计是否符合消防要求?在机房与隔墙上需要设置防火阀吗?机房通往室外的新风、排烟管道墙上需要设置防火阀吗?,发生火灾时如何联动相关设施?新手刚入门,请大哥们赐教,谢谢!
免费打赏
潜水的臭鱼
2013年07月06日 16:38:06
2楼
既然设置了气体灭火,怎么还有排烟管道~
新风管可以伸过去,价格70防火阀即可!
回复
俗人
2013年08月12日 09:33:20
3楼
你这个不应加设排烟,应该是事故通风
回复
云飘飘
2013年08月13日 07:31:49
4楼
不需要排烟设施。
回复

相关推荐