查看《自动报警设计规范》6.3.9.2在火灾联动里只说了启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收反馈信号。但不少人说是启动本层和相邻层,不知道哪里说的。求大神给出处或者依据
查看《自动报警设计规范》6.3.9.2在火灾联动里只说了启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收反馈信号。
但不少人说是启动本层和相邻层,不知道哪里说的。求大神给出处或者依据
2楼
新手,不懂,帮顶
回复
3楼
启动相邻层,指的是合用前室的正压送风,防排烟是一个防火风区
回复
4楼
根据防烟分区来启动的,参考暖通的提资和规范,注意是防烟分区,不是防火分区
回复
5楼
三楼的说法正确
回复
6楼
一起学习,一起进步!
回复
7楼
电梯合区是正压送风是相邻上下层,防排烟根据防火分区来打开风阀!
回复
8楼
1、启动本层和相邻层指的是前室加压风机的加压送风口(注意这里会有调试与实际使用不对应而导致压力过高打不开门、或者压力过低压不住烟的坑爹问题)。
2、排烟风机的控制为:探测器报警后开启本防烟分区的排烟口,并连锁启动对应排烟风机(注意马上实行的新版火警规范对这里有坑爹规定,不再细表)。
回复