冷库 外平衡式膨胀阀位置 急!!
qdqld
qdqld Lv.3
2013年06月30日 17:48:19
来自于制冷技术
只看楼主

刚安装了一个冷库,安装人员把丹佛斯膨胀阀(平衡管、感温包)安装在靠近压缩机的位置,压机距离冷库风机还有10米远;请问会出现什么问题?如何采取补救措施?回油弯在库内...

刚安装了一个冷库,安装人员把丹佛斯膨胀阀(平衡管、感温包)安装在靠近压缩机的位置,压机距离冷库风机还有10米远;请问会出现什么问题?如何采取补救措施?回油弯在库内...
免费打赏
qdqld
2013年06月30日 17:49:00
2楼
高温库0-5度
回复
qdqld
2013年06月30日 17:49:33
3楼
高温库0-5度
回复
uncle30057
2013年06月30日 20:20:35
4楼
回气管压损增加,平衡管感受的压力偏低,感温包温度升高,感温包压力>平衡管压力+弹簧压力,所以阀口开启变大。那不是回油弯,是存油弯,积存蒸发器底部的冷冻油,减少蒸发器的油膜。
回复
uncle30057
2013年06月30日 20:24:45
5楼
感温包往前移到回气管上,做保温处理,只能这样了。
回复
asuli49
2013年07月01日 14:36:28
6楼
建议将感温包位置放在回气管离压缩机2米左右的距离较为合适,
回复
qdqld
2013年07月05日 21:27:29
7楼
asuli49 发表于 2013-7-1 14:36 建议将感温包位置放在回气管离压缩机2米左右的距离较为合适,感温包已经在距压机2米左右的水平回气管上;因为还没有安装库门 运行15min 正常 高温库也不敢调小膨胀阀 阀后到风机10米左右冷量浪费了!!
回复
咖啡遇见茶
2013年07月20日 23:27:58
8楼
qdqld 发表于 2013-7-5 21:27 感温包已经在距压机2米左右的水平回气管上;因为还没有安装库门 运行15min 正常 高温库也不敢调小膨 …首先将感温包移到出冷风机2米的位置;其次没有安装冷库门,可以先用棉被挂到门上遮挡外面的热空气。
回复
tujianquan_129037
2013年07月21日 10:10:21
9楼
建议感温包安装在回气管离压缩机2米处,或者安装在冷库外回气管2米处;斜度45度较佳!
回复
sunchunwei123
2013年08月20日 18:33:45
10楼
热力膨胀阀离风机进口越近越好
回复
zou1255960721
2013年08月21日 09:44:23
11楼
问题已经解决