冷库 外平衡式膨胀阀位置 急!!
qdqld
qdqld Lv.3
2013年06月30日 17:48:19
来自于制冷技术
只看楼主

刚安装了一个冷库,安装人员把丹佛斯膨胀阀(平衡管、感温包)安装在靠近压缩机的位置,压机距离冷库风机还有10米远;请问会出现什么问题?如何采取补救措施?回油弯在库内...

刚安装了一个冷库,安装人员把丹佛斯膨胀阀(平衡管、感温包)安装在靠近压缩机的位置,压机距离冷库风机还有10米远;请问会出现什么问题?如何采取补救措施?回油弯在库内...
免费打赏
lihe56221
2013年12月30日 13:23:30
12楼
感温包往前移到回气管上,做保温处理
回复
荣昌制冷
2013年12月30日 16:56:43
13楼
qdqld 发表于 2013-7-5 21:27 感温包已经在距压机2米左右的水平回气管上;因为还没有安装库门 运行15min 正常 高温库也不敢调小膨 …原则上膨胀阀及感温包距库房越近越好,以减少压力损失,避免节流后的液体过热(冷量损失)。膨胀阀应安装在供液管的水平管段上,阀体竖立,伞形阀盖向上。感温包应紧贴水平回气管段的侧面中心下方一点,与回气管呈4点或8点钟的位置,扎紧并保温好。
回复
a1208575481
2014年01月03日 10:30:14
14楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-30 16:56 原则上膨胀阀及感温包距库房越近越好,以减少压力损失,避免节流后的液体过热(冷量损失)。膨胀阀应安 …请教老师说的“避免节流后的液体过热(冷量损失)”就是大家通常说的膨胀阀放在库内可以增加制冷量的原因吗?
回复
花生cr
2016年05月25日 22:01:32
15楼
路过学习学习
回复
hoocah
2017年07月07日 13:06:22
16楼
十米,首先你确定供到冷风机的冷量足够,而不是半液状态,供液距离过长只能说吸气过热偏大,整个蒸发器制冷能力下降,建议是感温包就近安装,否则,敢问不准更惨
回复

相关推荐