本帖最后由 colin208 于 2013-6-29 18:28 编辑 楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。 楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体? 主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
本帖最后由 colin208 于 2013-6-29 18:28 编辑
楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。
楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体?
主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
也就是在面积0.1平方的楼板上承要重300公斤墙体,能行吗?
2楼
应该用等效荷载来进行具体办承载力的结构计算。不是拍脑袋解决的问题。
回复
3楼
无间道 发表于 2013-6-29 14:20 应该用等效荷载来进行具体办承载力的结构计算。不是拍脑袋解决的问题。兄台能否帮算算?
回复
4楼
望高手来解答:)
回复
5楼
试试轻质材料,你这样加上去,一个计算不便,二不好处理加强板受力能力。
回复
6楼
不行。要是都这样,还要梁干嘛
回复
7楼
我前次做那个墙长900,180的红砖,砌筑3600高,板上只放了两根16的,也出图了,你那应该没事的
回复
8楼
300公斤,也就是所谓的300kg吧,100kg相当于1KN,300Kg也就是3KN,对于一个板,加3KN的荷载,你说可以不?
回复
9楼
墙体线荷载除以3 作为等效荷载加在板上 然后墙体加强筋伺候 妥妥的
回复
10楼
linxi0922 发表于 2013-7-2 17:43 300公斤,也就是所谓的300kg吧,100kg相当于1KN,300Kg也就是3KN,对于一个板,加3KN的荷载,你说可以不? …3KN受力在1平方,我觉得没问题。。但受力在0.1个平方板上?? 望兄台详解。。
回复
11楼
:):):):)我觉着有点悬
回复