本帖最后由 colin208 于 2013-6-29 18:28 编辑 楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。 楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体? 主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
本帖最后由 colin208 于 2013-6-29 18:28 编辑
楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。
楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体?
主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
也就是在面积0.1平方的楼板上承要重300公斤墙体,能行吗?
12楼
哎,拿起大学的课本,计算一下简支板,看看受力如何。然后确定,不要拍脑袋,我感觉如何,用数据说话。
回复
13楼
linxi0922 发表于 2013-7-3 09:28 哎,拿起大学的课本,计算一下简支板,看看受力如何。然后确定,不要拍脑袋,我感觉如何,用数据说话。本人非土建类专业,,望兄台帮计算下:)
回复
14楼
可以的 我还小的都出过
回复
15楼
学习了,谢谢大家的解答!
回复
16楼
似乎300公斤为3000N,压在0.1平方米的楼板上,换算单位0.1平方米为100000平方毫米,即使一个0.03N/m㎡面荷载加在板上,应该是没问题吧!
不知这么分析是否可以?
回复
17楼
钢筋混凝土的强度达到了1.2N/m㎡才能允许工人在上面操作,所以个人认为0.03N/m㎡应该可以
回复
18楼
荷载其实相当于30kN/m2 我怎么感觉需要加根梁呢
回复
19楼
楼主别忘了你的的0.1平方是直线
回复
20楼
我本平凡 发表于 2013-7-6 17:18 楼主别忘了你的的0.1平方是直线是个长方形,,请兄台给评估一下能行吗?
回复
21楼
墙本身重量不大,就相当于一个柜子,楼板应该承受得了,不过应该验算一下板的抗冲切。
回复