你知道水泵出口阀门顺序吗?
wushuichuli88
2013年06月28日 14:33:19
来自于水处理
只看楼主

  对我很有用,分享一下!  要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。  止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水,我认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)  设计规范详解手册中有说明,分两种情形:  1、水泵出水先止回阀后闸阀适用于小口径管道,闸阀有保护止回阀不致损坏的功能;  2、水泵出水先闸阀后止回阀适用于大口径管道,此时闸阀易于启闭;

  对我很有用,分享一下!
   要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。

  止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水, 我认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)

  设计规范详解手册中有说明,分两种情形:

  1、水泵出水先止回阀后闸阀适用于小口径管道,闸阀有保护止回阀不致损坏的功能;

  2、水泵出水先闸阀后止回阀适用于大口径管道,此时闸阀易于启闭;

  止回阀的设置主要是为了避免泵的反转速度过高及淹没泵房的情况出现。设置在泵的吸入口,则停泵水倒流依然会对泵产生影响。此外,泵的吸入口应尽量避免安装过多的管件,使泵能够维持足够的气蚀余量。

  为了防止停泵时产生的水锤对橡胶头产生破坏,应将橡胶头紧接水泵出口设置,对于闸阀和止回阀还没有个很有说服力的理由决定其顺序,习惯上我院顺序为橡胶头,止回阀,闸阀

  1。止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。

  2。实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。

   理由:1)软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。

  2)正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。

  3)压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。

  4)有人提出大口径管,止回阀装在闸阀后以便开闭,这不现实。因为水泵停止时由于止回阀存在,装在止回阀后的闸阀前后的水压是一致的,闸阀的开闭是不存在问题的。当然大口径阀门本身就比较难操作一点的。

   顺便说一句,一个施工队教的经验:

  泵出入口先做变径再接软接

  如果泵的法兰和软接接不上

  经过变径或者一段短管的过渡就接的上了

  其实泵本身就是一个很大的振动源,接软的目的就是为了减少这种振动对管道的损害。所以象对这种设备都是首先接软(空调上冷水机组,风机也是这样),然后才是其它部件:止回阀、闸阀(蝶阀) 。当然止回阀接在出水端毫无疑问,否则也就不叫止回阀了。至于压力表的接法楼上的说法都有道理。

  压力表加在软接与阀之间。原因不想多说,大家记得就行了。

   正确顺序:泵、软接、压力表、止回阀、闸阀。
免费打赏
xsblue
2013年07月02日 08:53:43
2楼
不觉明历,顶一下楼主~
回复
heping751
2013年07月02日 14:48:48
3楼
路过了就顶一下吧
回复
cqkaka
2016年07月07日 09:56:25
4楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。
回复
人刂中年
2016年07月08日 10:54:16
5楼

谢谢分享。。。。。。。。。。。
回复
不着咋说
2016年07月08日 18:00:39
6楼
一般顺序都是这样的啊
回复
不着咋说
2016年07月08日 18:01:07
7楼
一般来水水泵出口法兰不是标准法兰
回复
hbchenliyi
2016年07月13日 19:14:06
8楼
基本就这样的
回复
mfj8303
2016年07月14日 08:31:25
9楼
回复

相关推荐

APP内打开