下置式增压稳压设备
gelinxia1990
2013年06月27日 21:52:52
只看楼主

各位大侠,想请教个问题,屋顶水箱的标高为83.2m,最不利点喷淋为公寓顶层,标高为54.8m,度假公寓距离水泵房的距离大概为230m,个人计算得出需设稳压装置,才能 满足最不利点喷头0.10Mpa的工作压力,但是屋顶水箱间没有位置设置增压设备,屋顶为坡屋顶,由于水箱底标高与最不利点处高差为28.4m,增压设备所需扬程很小,并未查找到小扬程增压设备,固我设计的是增压设备直接从消防水池吸水,选大扬程增压设备,但是审图公司提出增压设备吸水管应改接至屋顶水箱出水管,那难道要在水泵房放置小扬程增压设备?如果设置小扬程增压设备,水箱到水泵房的出水管压力已有83m,比增压泵扬程都大,如何增压,增压设备也会坏掉吧,所以我现在想请问下我这种情况该如何处理?是水泵房放大扬程增压设备直接从消防水池吸水还是作何更改,还望大家指教!

各位大侠,想请教个问题,屋顶水箱的标高为83.2m,最不利点喷淋为公寓顶层,标高为54.8m,度假公寓距离水泵房的距离大概为230m,个人计算得出需设稳压装置,才能 满足最不利点喷头0.10Mpa的工作压力,但是屋顶水箱间没有位置设置增压设备,屋顶为坡屋顶,由于水箱底标高与最不利点处高差为28.4m,增压设备所需扬程很小,并未查找到小扬程增压设备,固我设计的是增压设备直接从消防水池吸水,选大扬程增压设备,但是审图公司提出增压设备吸水管应改接至屋顶水箱出水管,那难道要在水泵房放置小扬程增压设备?如果设置小扬程增压设备,水箱到水泵房的出水管压力已有83m,比增压泵扬程都大,如何增压,增压设备也会坏掉吧,所以我现在想请问下我这种情况该如何处理?是水泵房放大扬程增压设备直接从消防水池吸水还是作何更改,还望大家指教!
免费打赏
云涛
2013年06月30日 22:31:16
2楼
没听懂,附张图好理解一些!
回复
lonjh
2013年07月03日 09:28:39
3楼
首先说明你对自喷系统的工作原理没搞清楚,所以才会让审图专家牵着鼻子走,你这个问题其实很大!
1.最不利喷的最低工作压力规范规定是0.05MPa,但实际上要自喷系统正常工作,水箱最低水位到最不利喷头却要15米,也就是0.15MPa,从你这个工程来看,还是13.4米来补偿管损,而在火灾初期规范明确规定是按1个喷头工作来考虑的,其流量也就2L/s,这样的流量230有多大的管损你自己可以计算,就算火灾初期按4个喷头计算,流量也就为6~8L/s,13.4米也补偿管损完全够了,故本工程自喷系统无需设置增压稳压设备。
2.对于自喷系统来说,增压稳压的作用有两个,一是保证30秒主泵启动前的1个喷头的工作压力,二是保证自喷主泵启动,图集上有从高位水箱的吸水的上置式增压稳压设备,也是从下面消防水池吸水的下置式增压稳压设备。
相关知识请认真阅读S2图集,和方汝清关于自喷系统报警阀相关论文,以及一篇关于增压稳压设备的论文!
回复
gengjdighef
2013年10月09日 11:09:07
4楼
共同努力,原你成功!
Давайте вместе приложим свой усилия!
Успехов тебе в проекте!
回复

相关推荐

APP内打开