消防稳压设备的设计
jiangdan000
2013年06月27日 14:39:11
只看楼主

设计时 有时候看到楼层屋顶消防水箱或者水泵房内都设计稳压系统 可有时候系统没有设置 请问这个稳压系统什么具体是时候设置比较合理

设计时 有时候看到楼层屋顶消防水箱或者水泵房内都设计稳压系统 可有时候系统没有设置 请问这个稳压系统什么具体是时候设置比较合理
免费打赏
君临天下
2013年06月27日 16:23:16
2楼
高规:7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
是7m。15m的分界线。
回复
w-jwei
2013年07月03日 09:04:35
3楼
楼上正解!!
回复
韩毅均
2013年07月03日 09:46:55
4楼
楼上讲的非常具体,不错。:victory::victory:
回复
云飘飘
2013年07月03日 10:16:12
5楼
2楼解释正解。
回复
lonjh
2013年07月03日 10:32:31
6楼
对于自喷系统,高位水箱最低水位距最不利喷头高差小于15米应设置!
回复
sugc_7
2013年08月06日 12:52:26
7楼
新手不太懂,来看看前辈的意见
回复
0201fly
2013年08月15日 16:37:18
8楼
对于自喷系统,高位水箱最低水位距最不利喷头高差小于15米应设置!
-------------------------------------
是5米吧?
回复
管道修理工
2013年09月03日 10:19:16
9楼

楼上讲的非常具体,不错。
回复
chq497242038
2013年09月05日 20:36:52
10楼
非常好的回答,新手的又能学到东西!
回复
dai18755556625
2013年09月06日 08:37:00
11楼
喷淋是5米~~~
回复