设计时 有时候看到楼层屋顶消防水箱或者水泵房内都设计稳压系统 可有时候系统没有设置 请问这个稳压系统什么具体是时候设置比较合理
设计时 有时候看到楼层屋顶消防水箱或者水泵房内都设计稳压系统 可有时候系统没有设置 请问这个稳压系统什么具体是时候设置比较合理
2楼
高规:7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
是7m。15m的分界线。
回复
3楼
楼上正解!!
回复
4楼
楼上讲的非常具体,不错。:victory::victory:
回复
5楼
2楼解释正解。
回复
6楼
对于自喷系统,高位水箱最低水位距最不利喷头高差小于15米应设置!
回复
7楼
新手不太懂,来看看前辈的意见
回复
8楼
对于自喷系统,高位水箱最低水位距最不利喷头高差小于15米应设置!
-------------------------------------
是5米吧?
回复
9楼
楼上讲的非常具体,不错。
回复
10楼
非常好的回答,新手的又能学到东西!
回复
11楼
喷淋是5米~~~
回复