关于按计算电流选择电缆使用的问题
m3704511
m3704511 Lv.4
2013年06月26日 18:03:08
只看楼主

由于总图布置和甲方建筑面积的限制,部分负荷离变压器和总的配电柜较远,故在90米外另设一配电室,此部分负荷由总的配电柜供电,计算电流为1100A,请问应该选用YJV多少截面的电缆?麻烦大家给点建议咯。

由于总图布置和甲方建筑面积的限制,部分负荷离变压器和总的配电柜较远,故在90米外另设一配电室,此部分负荷由总的配电柜供电,计算电流为1100A,请问应该选用YJV多少截面的电缆?麻烦大家给点建议咯。
免费打赏
建筑电气
2013年06月26日 18:07:12
2楼
该用封闭式母线吧?