人防与民用墙部分重叠时钢筋怎么绑?求教
俗人自鄙
2013年06月26日 08:39:46
只看楼主

有个剪力墙住宅工程,地下室下面两层做人防,发现人防布完墙肢后,出现下面图示这种情况,同一段墙肢,一半民用一半人防,人防的临空墙水平筋在竖筋里面,民用墙肢水平筋在外侧,间距、直径均不相同,人防为大。请问这种情况现场绑钢筋如何操作?两边水平筋互锚?求各位知道的解答下,或者大样图集有无此做法?

有个剪力墙住宅工程,地下室下面两层做人防,发现人防布完墙肢后,出现下面图示这种情况,同一段墙肢,一半民用一半人防,人防的临空墙水平筋在竖筋里面,民用墙肢水平筋在外侧,间距、直径均不相同,人防为大。请问这种情况现场绑钢筋如何操作?两边水平筋互锚?求各位知道的解答下,或者大样图集有无此做法?
QQ截图20130626083604.jpg



QQ截图20130626083604.jpg

免费打赏
x645994002h
2013年07月01日 16:59:27
12楼
来学习啦! 支持楼主啊 活到老学到老啊!
回复
wangzengxiang001
2013年07月02日 08:12:45
13楼
x645994002h 发表于 2013-7-1 16:59 来学习啦! 支持楼主啊 活到老学到老啊!回复有土木币赚么
回复
clivecen
2013年07月02日 09:30:35
14楼
弱弱的请教一下,"一半民用一半人防",我死活看不出来,怎么一半一半.左侧右侧个一半,还是上半截下半截?到底怎么样的?
回复
俗人自鄙
2013年07月02日 22:16:34
15楼
clivecen 发表于 2013-7-2 09:30 弱弱的请教一下,“一半民用一半人防”,我死活看不出来,怎么一半一半.左侧右侧个一半,还是上半截下半截?到底怎 …井道四周 LKQ1为临空墙,出了井道范围就是民用墙肢。上半部分是民用墙,下半部分表LKQ为人防墙
回复
开心捉风
2013年09月14日 21:44:04
16楼
应该以人防为主
回复
开心捉风
2013年09月14日 21:44:34
17楼
应该以人防为主
回复
开心捉风
2013年10月31日 13:04:02
18楼
人防为大,满足人防需要
回复
山贼爷
2013年10月31日 13:36:47
19楼
按人防配筋操作即可,虽然上部是民用,但是既然兼做人防构件,那肯定得按人防来做。