有个剪力墙住宅工程,地下室下面两层做人防,发现人防布完墙肢后,出现下面图示这种情况,同一段墙肢,一半民用一半人防,人防的临空墙水平筋在竖筋里面,民用墙肢水平筋在外侧,间距、直径均不相同,人防为大。请问这种情况现场绑钢筋如何操作?两边水平筋互锚?求各位知道的解答下,或者大样图集有无此做法?
有个剪力墙住宅工程,地下室下面两层做人防,发现人防布完墙肢后,出现下面图示这种情况,同一段墙肢,一半民用一半人防,人防的临空墙水平筋在竖筋里面,民用墙肢水平筋在外侧,间距、直径均不相同,人防为大。请问这种情况现场绑钢筋如何操作?两边水平筋互锚?求各位知道的解答下,或者大样图集有无此做法?
2楼
自己给自己顶一下,求教各位啊~~~:'(
回复
3楼
按人防配筋要求做(按配筋大的要求去做),最好解决的办法找设计,问一问人防与非人防重叠配筋的,按那类配筋施工。
回复
4楼
必须按照人防墙的要求帮扎钢筋。
回复
5楼
懒得问的话直接都按照人防配筋就完了~
回复
6楼
当然是按大的取啊!
回复
7楼
楼主最好去看一下人防工程的图集,两者之间还是偏于保守一点取大值最不利的情况考虑配筋。
回复
8楼
设计中肯定是按不利因素考虑的,按人防来做吧
回复
9楼
libaotian20 发表于 2013-6-28 10:29 懒得问的话直接都按照人防配筋就完了~不是懒的问,我是民用设计方,都按人防的来,甲方不认那个量啊~~人防也没要求整个墙都按人防做。
回复
10楼
水平钢筋按一般剪力墙要求搭接即可,多出的一段在人防上没有作用
回复
11楼
你这段墙体,因为不是很长,要按人防墙体施工,配筋取2者大值(大部分都是人防取值大)。
回复