请问这里边在求Irc时,为什么视在功率S等于了无功功率4800kvar呢?

未命名.jpg
1.jpg
请问这里边在求Irc时,为什么视在功率S等于了无功功率4800kvar呢?

未命名.jpg


1.jpg

免费打赏
houkn1983
2013年06月26日 00:22:36
2楼
自己先顶一个吧。
回复
zhang_ssss
2013年06月26日 09:35:05
3楼
纯电容的设备,P为0,看来你不是学电气专业的,电路基础知识
回复
yuan214829
2013年06月26日 10:59:20
4楼
本帖最后由 yuan214829 于 2013-6-26 11:21 编辑

这个lz连发这些题目,还问这种问题,是真的不懂,还是。。。
回复
落地窗
2013年07月19日 12:19:43
5楼
电容器只有无功功率的 楼主 基础功不怎么样
回复
hyh7198
2013年07月22日 10:28:20
6楼
接线系数应该取1吧?