组合风柜和水冷柜机的选型
gac13902486696
2013年06月25日 21:40:29
来自于中央空调
只看楼主

面积 210平方米 车间吊顶高度 2.5米











面积
210平方米
车间吊顶高度
2.5
室内温度要求
23度正负 2
室内湿度要求
50%正负 5%
排风量要求
27000 立方米
机器设备台数
3台烤箱,15台切片机
机器设备功率
烤箱4KW, 切片机2KW
工作人数
不超过20

组合风柜:
风量27000CMH,冷量157KW,加热21KW,加湿15kg/h,正压中效型。
水冷柜机:
冷量185KW,风量31000,初效。

以上是小弟给客户的选型,不知道各位有什么高见,请多多指教,谢谢了。











免费打赏
gac13902486696
2013年06月25日 21:41:59
2楼
还有一个小弟忘记说了,客户要求是恒温恒湿的千级净化车间
回复
gac13902486696
2013年06月25日 21:49:13
3楼
晚上估计没几个人看 :'(:'(:'(
回复
gac13902486696
2013年06月26日 21:45:00
4楼
偌大的论坛没有人知道!? :Q:Q
回复
zhongyongfa
2013年07月25日 16:36:50
5楼
全新风恒温恒湿,冷量有点大了