电梯前室一定要有两个消火栓吗?
jiangxue1122
2007年09月10日 09:37:40
只看楼主

如题,谢谢。

如题,谢谢。
免费打赏
jiangxue1122
2007年09月10日 11:24:07
2楼
?没有人回答?
回复
zyliu81
2007年09月10日 11:41:47
3楼
规范8.4.3.3说需要设,但没说设几个,请高手解答
回复
applan
2007年09月10日 13:58:25
4楼

消防电梯前室必须要设置一个消火栓;
设置数量、其他电梯要看平面情况布置。
回复
给排水设计
2007年09月11日 17:04:30
5楼
正如四楼所说
回复

相关推荐