第一次做输配水管网设计-管材及横跨桥梁问题
lnsjl871126
2013年06月24日 11:30:53
只看楼主

第一次接触市政给水管网设计,我做的工程是某一新建食品产业园的配水管网,园区7平方公里,水源是从园区西侧的城区引入两条D300给水管道,由于水压不够,需要在进入园区的西侧设计一座加压泵站 ,加压后向园区各食品加工厂供水,我现在在做初设,目前想请教大家的问题是:1:目前市政供水管材普遍是什么样的,基础及连接方法?(我现在用PE波纹管,不知是不是主流管材)2:由于园区被一条人工湖横切成两段,我的管线不可避免的要跨河铺设,应怎样设计,悬挂走有什么特殊说明,若是下弯,沿河床底2米以下铺设,不知道又有什么特殊的要求?

第一次接触市政给水管网设计,我做的工程是某一新建食品产业园的配水管网,园区7平方公里,水源是从园区西侧的城区引入两条D300给水管道,由于水压不够,需要在进入园区的西侧设计一座加压泵站 ,加压后向园区各食品加工厂供水,我现在在做初设,目前想请教大家的问题是:
1:目前市政供水管材普遍是什么样的,基础及连接方法?(我现在用PE波纹管,不知是不是主流管材)
2:由于园区被一条人工湖横切成两段,我的管线不可避免的要跨河铺设,应怎样设计,悬挂走有什么特殊说明,若是下弯,沿河床底2米以下铺设,不知道又有什么特殊的要求?

免费打赏
水往上流
2013年06月25日 09:39:46
2楼
你学习下室外给水设计规范了
回复
lichangan1000
2013年06月25日 10:19:19
3楼
球墨铸铁给水管仍然是优先选项。
你选的PE波纹管,没听说过。不敢妄加评论。只是听说过PE管。
过桥敷设:南方不怕冻的话,最好与市政桥梁事先协商,预留管道位置。架空敷设有点显而易见:易检修,易发现故障,水质容易保证。
注意事项:桥梁与埋地管过度,要考虑不均与沉降,负责管道易损坏。
回复
lichangan1000
2013年06月25日 10:23:06
4楼
有点=优点 负责=否则。特此更正。
回复
mazhilong
2013年06月25日 11:04:08
5楼
过桥用钢桁架支撑过之!如果你想采用拱管 那得看桥的跨度! 管材建议使用球墨铸铁管,毕竟在输水中用到最多的还是球墨管和钢管,城区管网埋地的话用PE管是没问题的!你的PE管在太阳照射下老化较快 不建议使用!
回复
zhyzh429
2013年06月25日 22:07:43
6楼
DN300还是用PE100给水管好,过河可以用定向钻穿孔牵引施工!!
回复