现场施工细节问题处理
sun08020778
2013年06月22日 14:41:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:20 编辑 一个体育中心工程每层设有玻璃幕墙,但是玻璃幕墙与上层梁之间还设有60cm砖墙,且墙下未布置梁。对于这个问题我是否在框架柱预留钢筋以后浇筑这道未知梁。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:20 编辑

一个体育中心工程每层设有玻璃幕墙,但是玻璃幕墙与上层梁之间还设有60cm砖墙,且墙下未布置梁。对于这个问题我是否在框架柱预留钢筋以后浇筑这道未知梁。
免费打赏
无间道
2013年06月23日 06:25:12
3楼
建议由幕墙单位用龙骨和其他装饰来封修。结构处理是很困难的,而且无法保证质量。
回复
尘埃
2013年06月23日 08:40:51
4楼
直接问设计就可以了啊,施工单位不能擅自做主的
回复
zuofu119
2013年12月11日 13:57:12
6楼
别太相信设计了,交由幕墙施工单位处理还好
回复
sdqdyzxue
2013年12月15日 10:57:52
7楼
幕墙公司的设计人员应该与建筑设计沟通,出详图后交由建筑施工单位和幕墙装饰公司协调处理。
回复
waterfly2007
2014年02月24日 16:38:10
10楼
很有可能是设计漏画了节点图,我以前的工地就是设计把吊梁吊柱漏画了,后期花了大力气补做结构,估计楼主很有可能和我遇到的情况一样,尽快联系设计明确此处做法。如果是吊梁形式做的,幕墙还需要再梁底设置埋件
回复
ggww723
2014年03月16日 09:30:37
11楼
幕墙来处理还是比较靠谱的
回复
土木清风
2014年04月07日 12:25:27
12楼
由装修处理也可以,或者和上面的梁一起浇,以后就不砌砖了,当然钢筋要调整,和设计联系,看设计的意见。