结构施工过程中的世界性难题?元芳,你怎么看?
ipeiyuanfang
2013年06月21日 18:32:09
只看楼主

施工过程中一直有这么一个问题困扰着施工管理人员,我最近才发现的现在规范规定墙砌体拉结筋不能后植入 (好像除了带肋钢筋)不后植入的话只好预埋,但是当拉筋过多时,预埋时模板山的空洞就多了,对于木工来说无疑是个巨大的挑战,他们死也不会愿意的,到时候拆模板的时候很费劲所以只好把预埋的钢筋连同柱子钢筋一同浇筑这样以来预埋的钢筋在混凝土柱里边,好家伙,二次结构时候我看到这样的情况:这样的后剔凿,妈的费工费事费时,最后还得重新抹面,

施工过程中一直有这么一个问题困扰着施工管理人员,我最近才发现的
现在规范规定墙砌体拉结筋不能后植入 (好像除了带肋钢筋)
不后植入的话只好预埋,但是当拉筋过多时,预埋时模板山的空洞就多了,对于木工来说无疑是个巨大的挑战,他们死也不会愿意的,到时候拆模板的时候很费劲
所以只好把预埋的钢筋连同柱子钢筋一同浇筑
这样以来预埋的钢筋在混凝土柱里边,好家伙,二次结构时候我看到这样的情况:
这样的后剔凿,妈的费工费事费时,最后还得重新抹面,
求大神们解答:

DSC_0710.jpg

免费打赏
mokatsch
2013年06月28日 12:48:03
22楼


如果参照新规范图集12G932上面的做法,拉结精的确是要预埋的。。。。找不到后锚固的图例。。
回复
xxgz2184
2013年07月17日 23:19:26
23楼
mokatsch 发表于 2013-6-28 12:48 如果参照新规范图集12G932上面的做法,拉结精的确是要预埋的。。。。找不到后锚固的图例。。新图集12G614-1 <砌体填充墙结构构造> 总说明第8.4条:填充墙的拉结与混凝土墙,柱,梁,板采用化学植筋的方法连接时,应符合 <混凝土结构后锚固技术规程> JGJ145的相关规定,并应按 <砌体结构工程施工质量验收规范> GB50203-2011的要求进行实体检测.这说明了墙体拉结筋可以用植筋方式,只不过钢筋和锚固强度应符合相关规定,其实采用埋设的方法放拉结筋,施工难度大,位置不好弄准确,在剔出拉结筋的过程中,容易造成框架柱(或剪力墙)损伤,墙柱保护层需进行二次修复,修复造成人工成本,材料成本,工期都相应增加,还不好计算增加成本,处理较果不好,对于结构耐久性也存在一定影响,国外对于建筑用胶研究取得了很多成果,也得到广泛应用,当然,我们国家对于建筑用胶这一块的研发近年也取得了很大的发展,在很多案例中应用,我想今后还会有更新的胶材应用于工程,国家也会制订相应的规范,做为一个工程技术人员,我们应该支持新材料,新工艺,也希望建筑科技在大家的努力下不断取得进步!
回复
mokatsch
2013年07月18日 10:59:26
24楼
xxgz2184 发表于 2013-7-17 23:19 新图集12G614-1总说明第8.4条:填充墙的拉结与混凝土墙,柱,梁,板采用化学植筋的方法连接时,应符合JGJ145的 …的确。。。拉结筋其实预埋还是很容易施工,不好做最关键就是植入高度不好控制,不容易做到跟砌体灰缝高度一致。。。。即使后锚固,很多时候砖工干活时因为拉筋高度不合适,很多情况直接剪断,免得碍事。。。。对于这种工艺还是有待改进。。。怎样才能做到在工时上砌砖与拉结不矛盾