大家在设计的时候,关于一些次梁,还有一些墙平面外的梁,点铰吗?11G101-1中注明:钢筋水平段锚长度:设计按铰接时〉=0.35Lab,充分利用钢筋的抗拉强度时〉=0.6Lab,可是在《混规》8.3.3条 “当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度Lab的60%”。想问下,这个“包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度”指的是哪一段啊?要是充分利用抗拉强度,又采用变钩或锚固的话,
大家在设计的时候,关于一些次梁,还有一些墙平面外的梁,点铰吗?
11G101-1中注明:钢筋水平段锚长度:设计按铰接时〉=0.35Lab,充分利用钢筋的抗拉强度时〉=0.6Lab,可是在《混规》8.3.3条 “当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度Lab的60%”。想问下,这个“包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度”指的是哪一段啊?要是充分利用抗拉强度,又采用变钩或锚固的话,水平段是不是就是0.6*0.6*L ab了呢?怕不点铰锚固不够!
2楼
钢筋水平段锚长度:不管是否采用弯钩或机械锚固措施,设计按铰接时〉=0.35Lab,充分利用钢筋的抗拉强度时〉=0.6Lab。水平段的长度应满足,总的锚固长度可根据采用弯钩或机械锚固措施折减。
看混规8.3.3条文说明。锚头对混凝土的局部挤压保证了钢筋不会发生锚固拔出破坏,
但锚头前必须有一定的直段锚固长度,以控制锚固钢筋的滑移,使构件不致发生较大的裂缝和变形。
回复
3楼
岁月静好 发表于 2013-6-20 10:25 钢筋水平段锚长度:不管是否采用弯钩或机械锚固措施,设计按铰接时〉=0.35Lab,充分利用钢筋的抗拉强度时〉 …如果基础锚固是35d,采用弯钩或机械锚固,水平段的长度:铰接0.35*35d,充分利用钢筋的抗拉强度时0.6*35d.还是0.35*0.6*35d,0.6*0.6*35d?我觉得前者!
回复
4楼
chenxiang32 发表于 2013-6-20 10:34 如果基础锚固是35d,采用弯钩或机械锚固,水平段的长度:铰接0.35*35d,充分利用钢筋的抗拉强度时0.6*35d.还 …看来你还是没明白呢,水平段不能再折减。。。另外,基础的水平段锚固长度不是按这个,具体看图集。
回复
5楼
学习学习 正看这个问题
回复
6楼
水平段不应再折减,有些极品审查人员说梁端设铰接不符合实际情况,简直无语。。。
回复
7楼
梁端设铰接,其实是个刚度比问题
回复
8楼
这个问题是有争议的!
回复
9楼
角码ab就是基本锚固长度的意思,一般情况下只要主梁扭转算过建议不点铰,点铰仅仅适用于跨度小的情况,设计时不好把握,具体情况具体分析,至于锚固长度不够的问题,下筋12d一定要满足,不满足要上弯且上完后的钢筋要满足12d,且弯后水平段至少大于5d;上部钢筋必须满足0.35lab(铰接情况),不满足加宽主梁或用较细的钢筋,这样还无法满足就只能调整方案
回复
10楼
感谢楼主分享。很好的东西
回复
11楼
水平段不应再折减
回复