路灯灯杆可兼作避雷针吗
annia319
annia319 Lv.4
2013年06月19日 12:16:09
来自于防雷减灾
只看楼主

路灯灯杆采用不锈钢材质,是否可兼作避雷针?我看有的路灯灯杆顶部有一截灯杆突出悬臂,是否用于避雷针作用?但是有些路灯灯杆是没有这样突出的,如图所示:

路灯灯杆采用不锈钢材质,是否可兼作避雷针?我看有的路灯灯杆顶部有一截灯杆突出悬臂,是否用于避雷针作用?但是有些路灯灯杆是没有这样突出的,如图所示:

无标题.jpg

免费打赏
混在电气
2013年06月19日 13:21:16
2楼
理论上应该是可以的,只是你要用它给谁避雷呢?路灯本身好象不需要做避雷设计吧?
回复
binrenhua
2013年06月19日 15:45:57
3楼
应该是可以的,灯杆接地要做好
回复
guobin086
2013年06月19日 20:11:01
4楼
就是灯杆自己接地,把雷电流引入大地,图集08D800-4 65页有路灯的安装图,路灯基础内有接地极。
回复
开心老爸
2013年07月01日 12:29:10
5楼
接地电阻满足要求的情况下是可以的
回复
zhuzhicheng_1314
2013年07月09日 19:30:53
6楼
要看设计的,我这边的路灯设计就是TT系统,就是要单独每台都要做接地
回复
anc66366
2013年07月10日 08:29:51
7楼
关注。学习
回复
langrsr
2013年07月16日 18:28:39
8楼
照DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 7.1.10条规定“严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设未采取保护措施的通信线、广播线和低压线” 路灯应该属于该类范围,电源线必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线,才允许架设在避雷针构架上
回复
huaijinhui
2013年07月16日 18:55:23
9楼
好贴 写的不错啊 希望更多的人来关注
回复
qzw_cool
2017年04月25日 10:07:21
10楼
嗯,有这样的路灯
回复

相关推荐

APP内打开