甲方对这底框结构的无理要求让我不知所措,求救
zhj8474
zhj8474 Lv.12
2013年06月19日 10:58:16
只看楼主

项目详情:6度区,底框商铺 1+5 共6层 为满足规范的侧向刚度比要求,在楼梯间设置了少量剪力墙,最后X向,Y向刚度比均满足1.2~2.0.问题1:甲方为省成本,硬是让我出套白图,取消所有剪力墙,用梁代替。显然这样的计算结果是不满足刚度比要求(规范强条)。经负责人批准,我还是给出了。但是这个心啊,纠结啊。。。也不知道大神们有没有这样做过?问题2:因为底层框架是做商铺用,房子因为是还建楼,业主跑来闹现场,原有剪力墙的那家分得了三个柱子,硬是在跟甲方要求必须取消两个柱子(楼梯间的两个角柱),如紫色云线所示 。 以下是截图:4米一个商铺,如蓝色点画线所示。因为那两个柱子是楼梯间的两个角柱,我一再推却这样不行!(这样把楼梯间的两个角柱取消掉,把那两道梁加大,算也是可以算过去的,但是我感觉这样极度危险)如果不这样做,还能怎样做?


项目详情:6度区,底框商铺 1+5 共6层 为满足规范的侧向刚度比要求,在楼梯间设置了少量剪力墙,最后X向,Y向刚度比均满足1.2~2.0.

问题1:甲方为省成本,硬是让我出套白图,取消所有剪力墙,用梁代替。显然这样的计算结果是不满足刚度比要求(规范强条)。经负责人批准,我还是给出了。但是这个心啊,纠结啊。。。也不知道大神们有没有这样做过?

问题2:因为底层框架是做商铺用,房子因为是还建楼,业主跑来闹现场,原有剪力墙的那家分得了三个柱子,硬是在跟甲方要求必须取消两个柱子(楼梯间的两个角柱),如紫色云线所示 。 以下是截图:4米一个商铺,如蓝色点画线所示。因为那两个柱子是楼梯间的两个角柱,我一再推却这样不行!(这样把楼梯间的两个角柱取消掉,把那两道梁加大,算也是可以算过去的,但是我感觉这样极度危险)如果不这样做,还能怎样做?

我是彻底被甲方的无厘头打败了,求大神们给小弟指条路,再次拜谢!

QQ图片20130619104450.jpg

QQ图片20130619104450.jpg

免费打赏
lb6211
2013年06月23日 08:59:44
52楼
我也遇到这种极品的了,我们就没有理他,要改自己取消就行
回复
hesongzhiae
2013年06月23日 09:31:20
53楼
出图可以,签字可以,千万别盖注册设计章及出图专用章,出了问题,业主自己承担!
回复
lhc123y
2013年06月23日 09:34:53
54楼
不要在验收资料上签字
回复
faintgp
2013年06月23日 10:23:10
55楼
zhj8474 发表于 2013-6-22 10:57 首先非常感谢您的回复,真心感谢!您说的很对,不管是白图还是蓝图,只要是自己手里出去的东西,就得负责 …对不起,是我没看懂,怪我多事了。。。
回复
faintgp
2013年06月23日 10:24:33
56楼
xpfujx 发表于 2013-6-22 08:29 好像你没看清楚楼主所说的结构形式,是底框砖混结构,不是框架!你连最基本结构理论都不懂,还在这发表长 …对不起,是我没看懂,我没有结构理论,怪我多事了。。。
回复
liuaiai123
2013年06月23日 10:26:18
57楼
again8023 发表于 2013-6-21 16:52 这个。。。极品甲方遇到这种甲方就要留心了,白图不加图签,不签字,不验收,就于己无关了。当然,这样有违职业道德。
回复
mmxxllsskkyy
2013年06月23日 11:36:08
58楼
again8023 发表于 2013-6-21 16:52 这个。。。极品甲方受教了,甲方为了省钱,真是什么事都敢干
回复
hr283790453
2013年06月23日 12:23:42
59楼
这为了钱啥事都敢干了啊
回复
mx175600
2013年06月23日 13:15:47
60楼
现在甲方也需要专业人才啊
回复
yxw531
2013年06月23日 15:01:41
61楼
极品甲方,白图别签字,责任是没有的。