关于螺杆机的运行压力
zsf9229
zsf9229 Lv.4
2013年06月19日 09:08:48
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一台工业用的冷水机,采用的是莱富康的螺杆压缩机,制冷剂为134A的,开机时可以正常运行,在随后的几个小时内回气压力逐渐升高到10公斤左右,排气压力始终在8公斤左右,此时主机已经没有制冷的能力,压缩机仍不停的工作,机组外壳异常高温烫手!我个人认为是螺杆机内部密封性能不好导致该情况出现,恳请各位大师给予指导!

现在有一台工业用的冷水机,采用的是莱富康的螺杆压缩机,制冷剂为134A的,开机时可以正常运行,在随后的几个小时内回气压力逐渐升高到10公斤左右,排气压力始终在8公斤左右,此时主机已经没有制冷的能力,压缩机仍不停的工作,机组外壳异常高温烫手!
我个人认为是螺杆机内部密封性能不好导致该情况出现,恳请各位大师给予指导!
免费打赏
adingkgb
2013年06月19日 15:30:14
2楼
或者是螺杆机本省的能量调节部分有异常?相当于压缩机进入卸载状态?
回复
yanqiaofei720
2013年06月19日 15:56:51
3楼
不太懂内部结构
回复
anfl2004
2013年06月20日 09:33:24
4楼
adingkgb 发表于 2013-6-19 15:30 或者是螺杆机本省的能量调节部分有异常?相当于压缩机进入卸载状态?就算是卸载到0,只能是跟排气压力持平,怎么会高于排气压力呢,不懂
回复
wjs471574050
2013年06月22日 22:22:19
5楼
请您现场确认压缩机是否真的有在工作,主接触器是否吸和、用钳形表确认一下压缩机电流、有没有可能是水温达到压缩机跳机而后启动、现场有没有听到其他异响、螺杆压缩机正常的运转声音是连续的气流声不掺杂其他异响,确认一下压缩机的压力变送器及吸排气压力表是否正常、以及三相电源相序是否正常

压缩机是否发生堵转、系统有没有热气旁通

一般情况只有压缩机内部磨损才会导致内部压缩腔串气、但只要压缩机能够运转也只会降低压缩机的输气量、不会导致高低压均压,就算能量调节系统出现问题该机型最低也有25%能量等级的

您将压缩机的吸气阀关断安装一块压力表、短接低压保护开关将水温传感器拔出然后想办法手动启动压缩机观察压缩机是否能将压力抽至真空如果可以说明压缩机没问题、系统有问题

:)纯属个人看法仅供参考,希望能够对您有所帮助
回复
yj273119820
2013年06月26日 14:45:46
6楼
专业,,很好
回复

相关推荐

APP内打开