又是箱变故障!近几个月9次中最严重的一次!
perfecth
perfecth Lv.3
2013年06月18日 11:07:18
只看楼主

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑 自上次发了《[讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑

自上次发了《 [讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

录波图显示B相接地后,AB相间短路,然后三相短路

求大神还原一下故障过程


高压电缆室全图
IMG_1576.JPG

高压电缆室上部绝缘支柱
IMG_1577.JPG

中部绝缘支柱
IMG_1588.JPG

底部避雷器
IMG_0459.JPG

底部35kV电缆终端
IMG_0472.JPG

箱变侧面
IMG_1590.JPG

故障录波图
故障录波.jpg

补发箱变一次系统图
QQ截图20130621103203.jpg


IMG_1576.JPG


IMG_1577.JPG


IMG_1588.JPG


IMG_0459.JPG


IMG_0472.JPG


IMG_1590.JPG


故障录波.jpg


QQ截图20130621103203.jpg

免费打赏
llioe1988
2013年06月23日 00:46:31
22楼
绝缘子的连接螺栓加花垫,破掉板上的油漆,使下端接地。柜顶开散热孔。顶部没散热孔也没抽风机的话,加热板加热后的水蒸气排不出去,装再多的加热板也白搭。
回复
奥贝蒂
2013年06月23日 08:31:00
23楼
太恐怖了!
回复
swzjwzyq163
2013年06月23日 17:02:08
24楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
zhj201112
2013年06月23日 17:23:30
25楼
正在学习中
回复
技术宅
2013年06月23日 19:22:01
26楼
旧的不去,新的不来。
回复
wanghaitao198492
2013年06月23日 20:47:02
27楼
此箱变也有点历史了吧
回复
zghbyccj
2013年06月23日 23:28:56
28楼
估计
1.电缆终端问题,电缆绝缘问题。
2.避雷器问题。
引起对地短路 再引起弧光短路。
回复
perfecth
2013年06月24日 13:42:12
29楼
anhuidiangong 发表于 2013-6-21 11:24 你这主变低压侧怎么也烧成这个样子的了。B相的接地可能不是直接接地,而是弧光接地,从而起闪,造成三相短 …这个不是主变,是风机690V升35kV箱式变。“弧光接地,从而起闪,造成三相短路后起火”,最后分析也是如此。还有通风和除湿是矛盾的,怎么解决?
回复
perfecth
2013年06月24日 13:43:06
30楼
myqinpeng 发表于 2013-6-21 15:23 给配电柜中加装除湿自动电控系统,由湿度传感器和加热器系统组成,保证箱变中空气干燥就可避免此种因潮气造 …里面有这个系统了,加热器在左右底部两侧
回复
perfecth
2013年06月24日 13:44:55
31楼
rush19860418 发表于 2013-6-21 15:37 同意楼上的说话。我看了4.13号事故照片及处理措施。这个箱变应该是风电场的0.69kV/35kV升压式箱式变电站。 …兄弟火眼金睛啊~小弟就是风电场的。增加爬距不现实啊,只能增加挡板或绝缘漆之类,还待出方案
回复