本人小白。请问1600kVA箱变,高压侧可以使用KYN28柜吗?网上资料都是用的XGN柜
当然可以的了
可以的
直接没问题
可以的,但造价比XGN高,高压柜放到箱变里后门就不打开了,也就失去了中置柜的优势了
这么大箱变,规范不是要求不大于800kva么
XGN柜是固定柜,KYN28柜是手车柜,操作需要柜前有一定的空间。考虑箱变的空间,一般选择固定式开关柜比较合适。