1600箱变,高压侧可以使用KYN28柜吗
wx_1628759372180
2022年05月13日 23:00:09
来自于变压器
只看楼主

本人小白。请问1600kVA箱变,高压侧可以使用KYN28柜吗?网上资料都是用的XGN柜

本人小白。请问1600kVA箱变,高压侧可以使用KYN28柜吗?网上资料都是用的XGN柜

dingdong0211
2022年05月16日 13:18:42
2楼

当然可以的了

回复
一木也知秋
2022年05月19日 16:40:24
3楼

可以的

回复
tmltbf
2022年08月18日 00:19:43
4楼

直接没问题

回复
zhixiansheng
2022年10月06日 10:39:59
5楼

可以的,但造价比XGN高,高压柜放到箱变里后门就不打开了,也就失去了中置柜的优势了

回复
zfhwlr
2022年11月18日 09:35:06
6楼

这么大箱变,规范不是要求不大于800kva么

回复
克里斯蒂亚刘能
2022年11月28日 13:39:02
7楼

XGN柜是固定柜,KYN28柜是手车柜,操作需要柜前有一定的空间。考虑箱变的空间,一般选择固定式开关柜比较合适。

回复