又是箱变故障!近几个月9次中最严重的一次!
perfecth
perfecth Lv.3
2013年06月18日 11:07:18
只看楼主

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑 自上次发了《[讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑

自上次发了《 [讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

录波图显示B相接地后,AB相间短路,然后三相短路

求大神还原一下故障过程


高压电缆室全图
IMG_1576.JPG

高压电缆室上部绝缘支柱
IMG_1577.JPG

中部绝缘支柱
IMG_1588.JPG

底部避雷器
IMG_0459.JPG

底部35kV电缆终端
IMG_0472.JPG

箱变侧面
IMG_1590.JPG

故障录波图
故障录波.jpg

补发箱变一次系统图
QQ截图20130621103203.jpg


IMG_1576.JPG


IMG_1577.JPG


IMG_1588.JPG


IMG_0459.JPG


IMG_0472.JPG


IMG_1590.JPG


故障录波.jpg


QQ截图20130621103203.jpg

免费打赏
anhuidiangong
2013年06月21日 11:24:53
12楼
你这主变低压侧怎么也烧成这个样子的了。
B相的接地可能不是直接接地,而是弧光接地,从而起闪,造成三相短路后起火,起火后就烧成这个样子的了。箱变里面做35KV的柜子,我很少见到,可能是本人见识不够。
35KV开关柜故障多半是绝缘出现问题,所以,柜内必须有强制通风的设计,要求风机24H运转,高压柜在箱变内部,这样高压柜顶部的四侧,必须开散热通风孔。检查你的35KV柜子,看顶部是否密闭的,如果是密闭的,必须加以处理。柜内的加热器除湿,那都是骗人的,根本除不掉。在柜子的底部(电缆头部位),多放些除湿剂颗粒。如果离配电房近的话,直接放电缆接到变压器桩头上吧。
回复
wangzhyhh
2013年06月21日 13:27:15
13楼
估计是由于避雷器引起的.B相避雷器击穿接地继而引发弧光短路。
回复
wangsj813
2013年06月21日 14:20:38
14楼
你这是35KV的高压柜吗?看起来间距好小啊!
回复
wrgwrhr
2013年06月21日 14:44:00
15楼
图纸上是铜排,为啥箱变室铝排,还有低压在边看不明白
回复
电气奇才
2013年06月21日 15:23:09
16楼
给配电柜中加装除湿自动电控系统,由湿度传感器和加热器系统组成,保证箱变中空气干燥就可避免此种因潮气造成的接地及短路事故
回复
rush19860418
2013年06月21日 15:37:33
17楼
同意楼上的说话。我看了4.13号事故照片及处理措施。
这个箱变应该是风电场的0.69kV/35kV升压式箱式变电站。
我需要假设几个条件:
1.内部过电压。
2.雷电过电压(35kV电缆侧进入箱体前架户外架空线没有装户外避雷器)。
可以肯定的因素有:
1.烟雾大——应该增大元器件爬距——由于结构限制没能改变。
2.相距不足的缺陷4.13帖子说采取绝缘板及热缩带弥补。
我个人认为是过电压时,导火线是在电缆侧传感器爬电击穿后,波及其它相造成更大能量的三相弧光短路。
仅供参考。
回复
lingxuct
2013年06月21日 16:14:35
18楼
惨!从故障波形看出,故障时间持续了5个周波以上,保护上断路器的灵敏度太低了。

烧成这样,说明故障处的阻抗很小,故障电流非常大,巨大的的短路能量全集中到短路点上来,还不熔化?!
回复
stan22
2013年06月22日 10:21:31
19楼
这太惨烈了。前来学习
回复
baikaishui0826
2013年06月22日 13:51:37
20楼
故障很严重,来学习。。。。。。
回复
孤独狼道
2013年06月22日 21:51:47
21楼
谢谢l了:):):)