又是箱变故障!近几个月9次中最严重的一次!
perfecth
perfecth Lv.3
2013年06月18日 11:07:18
只看楼主

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑 自上次发了《[讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑

自上次发了《 [讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

录波图显示B相接地后,AB相间短路,然后三相短路

求大神还原一下故障过程


高压电缆室全图
IMG_1576.JPG

高压电缆室上部绝缘支柱
IMG_1577.JPG

中部绝缘支柱
IMG_1588.JPG

底部避雷器
IMG_0459.JPG

底部35kV电缆终端
IMG_0472.JPG

箱变侧面
IMG_1590.JPG

故障录波图
故障录波.jpg

补发箱变一次系统图
QQ截图20130621103203.jpg


IMG_1576.JPG


IMG_1577.JPG


IMG_1588.JPG


IMG_0459.JPG


IMG_0472.JPG


IMG_1590.JPG


故障录波.jpg


QQ截图20130621103203.jpg

免费打赏
wboy8759
2013年06月18日 20:44:44
2楼
箱体内部无防潮措施,日常巡视维护不到位。
回复
zht62652379
2013年06月19日 22:01:43
3楼
来学习一下了
回复
tangminghappy789
2013年06月20日 16:13:08
4楼
zht62652379 发表于 2013-6-19 22:01 来学习一下了希望能晒一下高压一次系统图
回复
myw123456789
2013年06月20日 18:50:01
5楼
来学习一下了
回复
liangmianxi000
2013年06月20日 20:26:56
6楼
怎么母线图纸上看起来那么小。要把整个系统图发来看看才查找到。会不会相序接错。
回复
perfecth
2013年06月21日 10:27:36
7楼
wboy8759 发表于 2013-6-18 20:44 箱体内部无防潮措施,日常巡视维护不到位。有的,箱体下部分密封,在避雷器底座旁,前后共四个凝露加热器。
回复
perfecth
2013年06月21日 10:28:34
8楼
liangmianxi000 发表于 2013-6-20 20:26 怎么母线图纸上看起来那么小。要把整个系统图发来看看才查找到。会不会相序接错。相序接错,这个不可能的。
回复
perfecth
2013年06月21日 10:35:27
9楼
tangminghappy78 发表于 2013-6-20 16:13 希望能晒一下高压一次系统图已补发一系系统图
回复
szq0819
2013年06月21日 11:06:46
10楼
静等最终结果~~
回复
tptpt
2013年06月21日 11:07:28
11楼
希望楼主尽快找出原因。
回复