又是箱变故障!近几个月9次中最严重的一次!
perfecth
perfecth Lv.3
2013年06月18日 11:07:18
只看楼主

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑 自上次发了《[讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑

自上次发了《 [讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。

录波图显示B相接地后,AB相间短路,然后三相短路

求大神还原一下故障过程


高压电缆室全图
IMG_1576.JPG

高压电缆室上部绝缘支柱
IMG_1577.JPG

中部绝缘支柱
IMG_1588.JPG

底部避雷器
IMG_0459.JPG

底部35kV电缆终端
IMG_0472.JPG

箱变侧面
IMG_1590.JPG

故障录波图
故障录波.jpg

补发箱变一次系统图
QQ截图20130621103203.jpg


IMG_1576.JPG


IMG_1577.JPG


IMG_1588.JPG


IMG_0459.JPG


IMG_0472.JPG


IMG_1590.JPG


故障录波.jpg


QQ截图20130621103203.jpg

免费打赏
perfecth
2013年06月24日 13:46:03
32楼
llioe1988 发表于 2013-6-23 00:46 绝缘子的连接螺栓加花垫,破掉板上的油漆,使下端接地。柜顶开散热孔。顶部没散热孔也没抽风机的话,加热板 …嗯啊,上部分有通风口,底部就密封
回复
perfecth
2013年06月24日 13:46:26
33楼
wanghaitao19849 发表于 2013-6-23 20:47 此箱变也有点历史了吧去年才投运。。。
回复
perfecth
2013年06月24日 13:46:55
34楼
zghbyccj 发表于 2013-6-23 23:28 估计1.电缆终端问题,电缆绝缘问题。2.避雷器问题。:handshake我很赞同
回复
zsphn6666
2013年06月25日 14:07:02
35楼
做试验了吗?
回复
pluliang
2013年06月25日 14:46:45
36楼
风电一般在沿海的多些,普遍潮湿,而且腐蚀性较强。靠加热来除湿不现实,还是从本身绝缘做起吧,比如采用环氧树脂或热塑密封的母线。
回复
拒绝融化的冰
2013年06月25日 15:45:16
37楼
有点怕怕:L
回复
by890603
2013年07月18日 15:59:14
38楼
学习了
回复
shiyanchangdzy
2013年07月19日 15:12:43
39楼
给配电柜中加装除湿自动电控系统,由湿度传感器和加热器系统组成,保证箱变中空气干燥就可避免此种因潮气造的弧光放电。
回复
beining1112
2013年07月28日 19:44:46
40楼
母排之间未见绝缘隔板,箱变的放潮确实是个问题;以及避雷器失效都有可能。夏季防潮,很头疼啊!
回复
何武
2013年08月10日 13:55:17
41楼
怎么没有保护措施啊,也不至于烧成这样