本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑 自上次发了《[讨论] 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》( http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。
本帖最后由 perfecth 于 2013-6-21 10:35 编辑
自上次发了《
[讨论]
箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)》(
http://bbs.co188.com/thread-8613500-1-1.html)后,箱变事故接二连三,各种整改方案层出不穷。最近一次直接高压室三相的母排击毁了,电缆头也烧剩下铜芯。究竟是何种情况才能产生如此大的能量,导致铝母排直接炸(烧)没了,剩下几块小铝片。
录波图显示B相接地后,AB相间短路,然后三相短路
求大神还原一下故障过程
高压电缆室全图
高压电缆室上部绝缘支柱
中部绝缘支柱
底部避雷器
底部35kV电缆终端
箱变侧面
故障录波图
补发箱变一次系统图
![IMG_1576.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1577.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1588.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0459.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0472.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1590.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![故障录波.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![QQ截图20130621103203.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
llioe1988 发表于 2013-6-23 00:46 绝缘子的连接螺栓加花垫,破掉板上的油漆,使下端接地。柜顶开散热孔。顶部没散热孔也没抽风机的话,加热板 …嗯啊,上部分有通风口,底部就密封
回复
33楼
wanghaitao19849 发表于 2013-6-23 20:47 此箱变也有点历史了吧去年才投运。。。
回复
34楼
zghbyccj 发表于 2013-6-23 23:28 估计1.电缆终端问题,电缆绝缘问题。2.避雷器问题。:handshake我很赞同
回复
35楼
做试验了吗?
回复
36楼
风电一般在沿海的多些,普遍潮湿,而且腐蚀性较强。靠加热来除湿不现实,还是从本身绝缘做起吧,比如采用环氧树脂或热塑密封的母线。
回复
37楼
有点怕怕:L
回复
38楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
39楼
给配电柜中加装除湿自动电控系统,由湿度传感器和加热器系统组成,保证箱变中空气干燥就可避免此种因潮气造的弧光放电。
回复
40楼
母排之间未见绝缘隔板,箱变的放潮确实是个问题;以及避雷器失效都有可能。夏季防潮,很头疼啊!
回复
41楼
怎么没有保护措施啊,也不至于烧成这样
回复