在建筑的一层和顶层,是要计算向下和向上的传热热损失的。在计算出房间负荷后,如何来确定房间的热损失呢?我以前用规范附录A这样选,根据平均水温,室内计算温度找到所在行。如果是顶层或一层,看散热量和热损失之和要满足房间负荷,选择对应的管间距;如果是中间层,就找到散热量满足负荷的管间距就行了。我想问问这样行不行?
我以前用规范附录A这样选,根据平均水温,室内计算温度找到所在行。如果是顶层或一层,看散热量和热损失之和要满足房间负荷,选择对应的管间距;如果是中间层,就找到散热量满足负荷的管间距就行了。我想问问这样行不行?