无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:问题1: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.问题2: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.问题3: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
无知者无畏,看到审查意见,感觉自己还很差,下面敷审查意见:
问题1: 水施-01:按规范GB50015-2003第4.2.6条,存水弯水封深度不得小于50mm,图中未注明对存水弯水封深度的要求.
问题2: 水施-01:按规范GB50242-2002第4.3.1条,图中设计说明缺室内消火栓系统安装主控项目.
问题3: 水施-01:图中应按规范GB50261-2005进行自动喷水灭火系统施工及验收.
问题4: 水施-01:按规范GB50015-2003第5.4.5条,图中未注明电热水器必须带有保证使用安全的装置.
问题5: 水施-01,04~07:按规范GB50045-95(2005年版)第7.4.2条.第7.4.6.1条,图中未注明室内消火栓的水带长度.
问题6: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
问题7: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
图纸:
12楼
一句话,设计与审图让我无话可说
回复
13楼
进水管标高与溢流管不足150
回复
14楼
本帖最后由 丰翎 于 2013-6-19 17:42 编辑
问题6: 水施-13:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接水箱进水给水管上应设倒流防止器.
问题7: 水施-14:按规范GB50015-2003第3.2.4条.第3.2.5条,图中接消防水箱进水给水管上应设倒流防止器.
这两条意见有问题啊!只要求空气间隙,没要求倒流防止器啊。
回复
15楼
晕,强条——卫生间和厨房排水合用。
回复
16楼
晕,
1、强条——卫生间和厨房排水合用;
2、消火栓不能暗装在电梯的墙上;
3、厨房可以不设地漏。
回复
17楼
你的重力排水怎么那么多弯啊?
回复
19楼
学习了 谢谢
回复
20楼
longziren 发表于 2013-6-19 22:32 晕,强条——卫生间和厨房排水合用。楼主画的合用的都是废水,污水单独排放,共用通气管,不知道这样合理不
回复
21楼
户型好大!
回复