各位好,本人受朋友所托给他刚接手厂房维修电,由于这个厂之前老板是破产走路的,所有东西能拆都拆了,配电房也是就留下2个变压器,一个1000千瓦一个1250千瓦,配电柜东西基本上都没了。如果重新做过这2台变压器配电房那种最省钱大概 多少钱。里面铜板和电缆都没了。变压器隔配电房大概 4米,我想知道大概搞好这2个配电房不包输出那部分要多少造价。O(∩_∩)O谢谢
只有二台变压器的容量(大小),没有变压器的型号(干变还是油变),“变压器隔配电房大概 4米”是有单独的变压器室的?
变压器给什么供电?需要接出多少个回路,各回路的电流大小,开关柜选用的品牌选择?
1000+1250的容量已不小了,需配置的开关柜变数很大,不考虑下面用电是无法估算的。
回复
3楼
楼上正解:):)
回复
4楼
:)我顶啊,支持
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-6-17 08:25 只有二台变压器的容量(大小),没有变压器的型号(干变还是油变),“变压器隔配电房大概 4米”是有单独的 …谢谢,变压器是油变,变压器和配电房都是单独的房。现在所知想1000千瓦那台分给挤压车间用,挤压车间用电现650千瓦左右。1250千瓦到时给氧化车间用。这2个是用电大户,其它还不知道。现我只给他考虑每个变压器4个输出左右。开关柜选用的品牌希望大家推荐一下。
回复
6楼
zeisdd 发表于 2013-6-17 12:37 谢谢,变压器是油变,变压器和配电房都是单独的房。现在所知想1000千瓦那台分给挤压车间用,挤压车间用电 …还有我只管搞配电房,输出那是以后的事了。主要这2个用电大户。因为这个厂有27000多平方,那些用电其它以后在算。或者帮我算这1000千瓦那台分给挤压车间造价先,这个隔配电房最近距离30米,我只要我配电柜给他输送了650千瓦用电容量就行了,那些输送线和到了挤压车间电分配是不用我管的。我的工作就是到配电房出线接头那。
回复
7楼
“二个用电大户”需要几个回路,各个回路的电流是多少?
有上面答案,才可以定这二个大户的配出开关的设置,还要考虑二台变压器之间的联络。
回复