刚刚看到有朋友发帖电容柜烧了,我这里也出现这种问题,现在发图 让大家看看 帮忙分析下
刚刚看到有朋友发帖电容柜烧了,我这里也出现这种问题,现在发图 让大家看看 帮忙分析下
2楼
断路器上口接线端子断,怀疑是放弧导致的 ,但是 接触器烧毁 热继电器又没动作 就不知道什么原因了
回复
3楼
那是电容过小了,谐波估计很大,是不是厂里变频器用的很多 要加电抗器,
回复
4楼
这种电容柜老是会烧,主要是母排间距太小,用微断的相间距离太小,(线鼻子烧断)接线(做的鼻子)不规范或太小,接触器规格也选小了。
以上是制造质量问题,再加上维护不到位(灰尘和潮气),引起短路。
回复
5楼
我认为楼上几位还差说了一点,接触器上A相螺丝松动,继而发热短路,。。。因为接触器是经常震动,所以应定期锁以下螺丝。
回复
6楼
接触器A相压接端子松动,发热导致绝缘击穿,放弧,弧光短路.建议新柜子投运半年或一年,对螺丝进行一次全面检查,一般会有松动的情况出现.
回复
7楼
同意楼上的分析,我们有的电工,电容柜投运很长时间后都不去检查维护,直到烧了,才想起紧一下。一般情况下,对于这样的电容柜,我们应该每隔三个月要对所有的螺栓进行紧固,否则,镇楼图就是很好的例子。另外,对于电容柜的安全间距,本人觉得应该设计的大一点,因为电容柜投入时会因为吸收谐波、截流等原因产生过电压,从而造成其它事故。
回复
8楼
本帖最后由 chandq168 于 2013-6-18 14:10 编辑
看用电环境,是否有谐波,多数是谐波造成的
回复
9楼
谐波造成。。。。。。。
回复
10楼
同意楼上的分析
回复
11楼
感谢各位兄弟的热情回复,最近比较忙没过来看,谐波的可能性不是很大,因为前段时间有一部分接触器辅助触点的电阻线烧断过 ,而且这个箱变主要用于工地建设,感性设备频繁启停,电容接触器动作频繁,涌流次数多,而且国产接触器质量不太好,线圈吸合不牢,总是震动导致接线柱松动,出现虚接,压实不紧的现象导致。现在已经全部更换,顺便说一下接触器用的指明电器。。。。:(
回复