大家帮我看下这个风机干嘛用的
xinghuiwu
xinghuiwu Lv.2
2013年06月13日 08:47:31
来自于通风排烟
只看楼主

风机安装在屋顶层

风机安装在屋顶层

QQ图片20130613084609.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2013年06月13日 09:31:32
2楼
排烟风机 40000风量 11千瓦
回复
xinghuiwu
2013年06月13日 09:38:09
3楼
清泉5 发表于 2013-6-13 09:31 排烟风机 40000风量 11千瓦可是楼下没有对应的排烟井啊
回复
西南北
2013年06月13日 09:42:03
4楼
回复
hw320324
2013年06月13日 16:09:40
5楼
你这风机前面那段风管走向哪里还有个单层百叶风口,难道是排屋顶的烟还是屋顶有什么建筑需要单设排烟,还是结构上漏掉排烟井了呀?有全图看看
回复
chenjue1986
2013年06月14日 15:34:22
6楼
风机出口是室外高处平台,如果不是,就是漏掉了东西或者根本这台风机设置的位置就有问题
回复
alvex2002
2013年06月15日 14:35:07
7楼
PY表示排烟
回复
huangzy3472
2013年06月17日 10:29:36
8楼
15米标高应该是室外露台吧,排烟风机出口的圆弧就是防水弯头,但不知道是几度防水弯头,应该看施工细节图!
回复
you771020
2013年06月17日 11:42:38
9楼
哈哈!这应该是厂房的消防排烟,PY-ZT-1设计型号,HTF(A)-I-N010这是设备型号搞温消防排烟风机。并且从标高上看出室内的标高高于室外,所它只开风口就可以。
回复
empiregao
2013年06月18日 19:27:26
10楼
写的很清楚。PY排烟了,就是排烟风机啊!画了一段风管了,应该是装在顶子上的,而且看样子是球形网架的。
回复
sjf_1108
2013年06月19日 15:27:33
11楼
排烟风机,看样子应该是厂房,风机安装在室外,可以看到穿越防火分区处装了280度防火阀,从280度防火阀也可看出是排烟风管,不过风机前方的管件不止是否为防雨弯头,风管标高没有标注,另外楼主貌似使用的字体不对,还有排烟口一般不可用单层百叶风口吧,一般为多叶排烟口或者板式排烟口,不知道楼主工程在哪里,上海规范要求排烟口应常闭
回复