前些日子去施工现场看正在施工的空调末端安装-欢迎挑毛病
hanchuanpu
hanchuanpu Lv.3
2013年06月11日 00:43:17
只看楼主

欢迎大家挑毛病,我去现场看感觉活儿很糙啊。。。。

欢迎大家挑毛病,我去现场看感觉活儿很糙啊。。。。

IMG_1883.JPG


IMG_1884.JPG


IMG_1885.JPG


IMG_1886.JPG


IMG_1887.JPG


IMG_1888.JPG


IMG_1889.JPG


IMG_1890.JPG


IMG_1892.JPG


IMG_1893.JPG


IMG_1894.JPG


IMG_1895.JPG


IMG_1896.JPG


IMG_1897.JPG


IMG_1898.JPG


IMG_1899.JPG


IMG_1900.JPG


IMG_1901.JPG


IMG_1902.JPG


IMG_1903.JPG


IMG_1905.JPG


IMG_1906.JPG


IMG_1907.JPG


IMG_1908.JPG

免费打赏
lixiantao007
2013年06月20日 07:51:07
2楼
1.过墙未加套管第一张
2.焊口未防腐
3个别部位没有垫木防冷桥措施
4.接线端子盖子没有扣,接线端子未固定
5.多个地方保温不合格,没有保温
回复
宝贝佳林
2013年06月21日 15:43:29
3楼
楼主的照片能体现出现在很大一部分工程的施工水平
还需要提高高 空调上不建议使用四通管件
回复
l6564115
2013年06月25日 12:59:01
4楼
此施工技术确实有待提高啊
回复
落日萧萧
2013年06月26日 12:59:09
5楼
学习中:):):):):)
回复
ghost9527
2013年06月26日 13:03:08
6楼
防火阀跟风管连接不能光靠四个角的螺丝,还得补燕尾丝
回复
chachababy
2013年06月26日 13:14:58
7楼
风盘的接管保温一块全包了,将来拆洗过滤器麻烦。冷凝水的软管没保温。支架应该用木托,而不是直接用抱卡把保温好的管包起来。蒸汽管路那个伸缩节看照片把丝杆拆了,起不了固定范围的作用,这样会出大问题。吊风盘的支架起码要加个橡胶垫起到减震作用
回复
underoath1
2013年06月27日 13:05:57
8楼
chachababy 发表于 2013-6-26 13:14 风盘的接管保温一块全包了,将来拆洗过滤器麻烦。冷凝水的软管没保温。支架应该用木托,而不是直接用抱卡把 …你怎么看出是蒸汽管啊??
回复
underoath1
2013年06月27日 13:08:58
9楼
请教下大家 1.暖气片那里的三通有什么作用
2 关于水管的支架 多少的管径可以用吊筋的多少的才要用角铁?
回复
jimtxj
2013年06月28日 11:08:59
10楼
第一张:支吊架呢?如果在图片两端,我们看不到,那支吊架的间距过长。
第二张:水管穿墙无套管,以后如何维修?
冷冻水管的支吊架应该有隔冷桥措施!
其实该工程整体施工水平还是不错的!呵呵!
回复
w131g131
2013年06月28日 18:11:30
11楼
支吊架型式不符合相关技术标准要求,设置比较随意。管道过墙、楼板设套管不合理。至于四通的话,可能不是供回水管,很有可能是喷淋管,喷淋管是可以四通的,但四通的位置不合理,浪费管道主材。防火阀应单独设置支架。
回复