2楼
1.过墙未加套管第一张
2.焊口未防腐
3个别部位没有垫木防冷桥措施
4.接线端子盖子没有扣,接线端子未固定
5.多个地方保温不合格,没有保温
回复
3楼
楼主的照片能体现出现在很大一部分工程的施工水平
还需要提高高 空调上不建议使用四通管件
回复
4楼
此施工技术确实有待提高啊
回复
5楼
学习中:):):):):)
回复
6楼
防火阀跟风管连接不能光靠四个角的螺丝,还得补燕尾丝
回复
7楼
风盘的接管保温一块全包了,将来拆洗过滤器麻烦。冷凝水的软管没保温。支架应该用木托,而不是直接用抱卡把保温好的管包起来。蒸汽管路那个伸缩节看照片把丝杆拆了,起不了固定范围的作用,这样会出大问题。吊风盘的支架起码要加个橡胶垫起到减震作用
回复
8楼
chachababy 发表于 2013-6-26 13:14 风盘的接管保温一块全包了,将来拆洗过滤器麻烦。冷凝水的软管没保温。支架应该用木托,而不是直接用抱卡把 …你怎么看出是蒸汽管啊??
回复
9楼
请教下大家 1.暖气片那里的三通有什么作用
2 关于水管的支架 多少的管径可以用吊筋的多少的才要用角铁?
回复
10楼
第一张:支吊架呢?如果在图片两端,我们看不到,那支吊架的间距过长。
第二张:水管穿墙无套管,以后如何维修?
冷冻水管的支吊架应该有隔冷桥措施!
其实该工程整体施工水平还是不错的!呵呵!
回复
11楼
支吊架型式不符合相关技术标准要求,设置比较随意。管道过墙、楼板设套管不合理。至于四通的话,可能不是供回水管,很有可能是喷淋管,喷淋管是可以四通的,但四通的位置不合理,浪费管道主材。防火阀应单独设置支架。