100L/s的水泵,消防流量是30,发生火灾时,水泵出口的流量是多少?
q5275
q5275 Lv.5
2013年06月09日 15:57:17
只看楼主

100L/s的水泵,消防流量是30,发生火灾时,水泵出口的流量是多少?

100L/s的水泵,消防流量是30,发生火灾时,水泵出口的流量是多少?
免费打赏
做个好爸爸
2013年06月09日 16:29:58
2楼
消防流量是30L/S,为什么选100L/S的泵呢?
回复
q5275
2013年06月09日 16:31:26
3楼
做个好爸爸 发表于 2013-6-9 16:29 消防流量是30L/S,为什么选100L/S的泵呢?地库做泡沫自喷。100流量,网点普通自喷,30.合用自喷泵。
回复
lonjh
2013年07月03日 10:07:00
4楼
合用泵是有条件的吧,消防时出口流量跟启动的系统以及系统使用的器具数量有关(如果多少喷头工作,几个消火栓使用)!
回复
waterdn
2013年07月06日 10:39:29
5楼
用恒压泵,流量可变