关于加压送风量计算的问题(上海,红宝书,国家规范技术措施)
nuantong_new
2013年06月08日 20:13:25
来自于通风排烟
只看楼主

关于加压送风量计算的问题(上海,红宝书,国家规范,技术措施)今天看了一下午有点晕求高手解释:1.压差法:上海与国家规范的不同是多了一个N1,上海的规范是前室只开一层,所以对于常开取层数,常闭取1,我能理解。那么按国家规范要不要取这个系数呢(<20取2,>20取3)?2.风速法:关于F和N,上海F是每层开启门的总断面积,n是常闭取1,常开(<20取2,>20取3),而国家F指一樘门开启的断面积,n的取值只有(<20取2,>20取3)没有常开常闭之分。是不是上海项目时就得把所有开启门面积加起来(包括消防电梯门吗?),而其他按国家规范就算一樘门(最大的门洞?)?

关于加压送风量计算的问题(上海,红宝书,国家规范,技术措施)今天看了一下午有点晕求高手解释:

1.压差法:上海与国家规范的不同是多了一个N1,上海的规范是前室只开一层,所以对于常开取层数,常闭取1,我能理解。那么按国家规范要不要取这个系数呢(<20取2,>20取3)?

2.风速法:关于F和N,上海F是每层开启门的总断面积,n是常闭取1,常开(<20取2,>20取3),而国家F指一樘门开启的断面积,n的取值只有(<20取2,>20取3)没有常开常闭之分。是不是上海项目时就得把所有开启门面积加起来(包括消防电梯门吗?),而其他按国家规范就算一樘门(最大的门洞?)?

3.关于最后乘以0.75或1.5~1.75,上海和国家规范都是说表格里的标准值要乘,技术措施则是通过公式计算和表格后面都有这个注释,求解

4.上海的n取值用常开常闭来区分,这里的常开常闭是否就是指楼梯间和前室,楼梯间如果上下独立用常闭风口,是不是就不能单说常开常闭了?

5,关于防烟楼梯间,上下由防火门隔开独立。一种情况上下都需机械,一般做法是什么,红宝书上讲了很多,以前我们是用的共用风机风井常闭风口独立开启,求解上海的一般做法,非上海的常用作法。另一种上自然,下只有一层(戊类储藏或自行车库)无外窗,上海是在条件下是可以不做,国家没有讲,这种情况的一般做法?

免费打赏
honghuyan5201
2013年06月09日 13:19:52
2楼
问题超好,需超高手详解,顶
回复
laodadetudi888
2013年06月22日 16:33:56
3楼
2楼,好有意思啊
回复
chenzifa
2013年12月09日 16:15:31
4楼
求高手解答,这几天被这问题弄的好头晕{:1_107:}
回复
暖通旅行者
2014年01月10日 13:36:54
5楼
求高手解答
回复
vk3001h
2014年02月18日 23:03:04
6楼
1、国家规范里没有N1这个参数,当然走国家规范的话就不算了。
2、风速法,上海地标和国标关于F的计算方法都是一样的,都是开启门的总面积。上海地标和国标在表格和注释方面都是一样的。
3、没看明白。这个系数三者表达都是一样的啊。
4、常开就是指前室,常闭就是指楼梯间。
5、
回复
张光仁__水暖
2014年02月19日 00:37:56
7楼
我对这个问题 读了不少书,这个问题所来简单 不过学问还是很多的,总算弄明白了,做起来才放心,如果想深入学习,可以QQ联系295562725
回复
云飘飘
2014年02月19日 07:05:02
8楼
个人觉得上海做法比较合理,江苏商业防火设计规范也采用此做法
回复