电容柜刀熔开关下桩B相铜排发热,有人知道是怎么回事啊?
ttmykai
ttmykai Lv.3
2013年06月07日 19:36:25
只看楼主

1电容柜,配置BSMJ0.44-40-3电容12组,进线刀熔开关为QSA-1250/3,熔芯为1000A。现发现进线刀熔开关下桩B相与出线铜排搭接的地方发热得 很厉害,已更换了新的刀熔开关,下桩B相与铜排搭接的地方还是发热得很厉害。有人说是存在谐波,但只是一B相发热,熔芯没问题。请教下大家这是怎么回事?

2013年06月12日 14:40:09
12楼
你这个是新装的(一开始就出现这个问题)还是老设备以前没有现在出现的呢?如果是新装的,你换了刀闸还一样,可能是你固定端出线铜牌可能有问题,要么接触面不够要么应力大。估计这个主要还是接触电阻的问题。