请问入户水表可否设于吊顶内?
myyqlx_737
myyqlx_737 Lv.5
2007年09月08日 21:08:48
只看楼主

现在甲方为了建筑的整体考虑,想让水表放于吊顶内,不知道这个方案可不可行?因为现在的给水引入管都是设于吊顶的,不知道连水表也放在吊顶可行吗?

现在甲方为了建筑的整体考虑,想让水表放于吊顶内,不知道这个方案可不可行?
因为现在的给水引入管都是设于吊顶的,不知道连水表也放在吊顶可行吗?
免费打赏
gyd0839
2007年09月11日 15:58:47
12楼
不会有如此幼稚的想法吧
回复
mylove024
2007年09月11日 16:05:28
13楼
应该问问开发商的目的到底是什么!!!
回复
qq179269769
2007年09月11日 16:36:36
14楼
不可以
回复
sunht123
2007年09月11日 18:59:07
15楼
这样的问题问的简直苦笑不得,在上海地区有很多是采用远传式水表,可采用这种吊顶做法,可维护很不方便;
回复
like888
2007年09月11日 22:33:08
16楼
甲方常是这样,为了节省面积或其他,不顾及其他专业功能性要求.其实这种做法是极其愚蠢的.
如果这样也可以,设计干脆只设计立管,留给住户给水接口.水表装在什么地方,住户也许会有更好的安置之处.
回复
lushuier
2007年09月12日 05:26:55
17楼
不好 如果是远传水表 和IC卡水表可以考虑 但使用不方便
回复
walen2001
2007年09月12日 08:26:35
18楼
考虑放到水井吧,实用啊!
回复
ziliaoshi_1
2007年09月12日 11:03:18
19楼
如果不考虑使用是否方便以及以后检修的事情,非要放吊顶里面,那倒是没有规定禁止的.
回复
qingwujia
2007年09月12日 11:37:25
20楼
如果不考虑使用是否方便以及以后检修的事情,非要放吊顶里面,那倒是没有规定禁止的.
回复
lgs0502
2007年09月12日 12:10:16
21楼
最好是不放在吊顶内,要不然检修,抄表都不方便,应该放在管道井内最好
回复